大流性混凝土,特别是泵送混凝土要发挥其优良性,应掌握其应用的特点和范围。
(1)        要求混凝土拌和物流动性大和易性的条件。
(2)        要求混凝土在强度较高的现场浇注混凝土的情况。
(3)        高强度、大体积的混凝土工程。
泵送混凝土在经济上存在很大的优越性,但不排出部分混凝土商在管理水平、技术装备和专业人员素质方面存在一定的差距,在泵送混凝土施工的工程质量方面出现质量问题,下面介绍几种常见的质量问题,供参考。
一、混凝土的强度不足
   1、混凝土配制强度不足
例如一混凝土供应商提供的C40混凝土,设计强度为49.9Mpa,但28d抗生强度仅达到45.5Mpa,结果造成一大桥部分梁板强度不足,致使施工暂停,进行结构检测合格后才能继续施工,经济上受到很大损失。
2、施工过程中水灰比大于设计水灰比
这是造成混凝土强度不足的主要原因之一,在混凝土施工过程中经常出现施工单位为提高泵送速度,在混凝土中加大了用水量,提高了水灰比。实际生产的混凝土强度肯定低于配制强度,对混凝土强度的损害是无法估量的。
3、砂、石子材料质量不佳
砂、碎石的级配不良,含泥量过大,以及石子的针片状含量过多,压碎值强度过低,均会影响混凝土的强度和工作性,特别是C40以上的高强混凝土。
4、泵送剂质量问题、掺量不足
泵送剂对混凝土强度的影响是非常重大的。外加剂应达到《混凝土泵送剂》的技术指标,否则泵送剂的减水率低,达不到设计的要求,其次与掺量也有关,超掺量在技术经济上均不合理,低掺量必然使坍落度和强度降低,所以外加剂的掺量必须针对实际所用的原材料、配合比、搅拌、运输、成型、气温条件进行试配确定。
二、塑性收缩裂缝
混凝土表面水份蒸发过快或基础、模板吸水过快,造成未凝固混凝土的急剧脱水而产生收缩。当这种收缩受到模板,基础或钢筋的约束,由于混凝土的抗拉强度近于零而产生裂缝,从混凝土中蒸发和吸收水速度越快,塑性收缩裂缝越易产生。因此降低单位用水量、减小坍落度是防止收缩的根本措施。而增加湿度,减少蒸发和吸水的养护条件也是非常重要的。
三、干燥收缩裂缝
   1、水泥品种:一般说水泥的需水量越大,其干燥收缩越大,不同水泥混凝土的干燥收缩亦不一样,矿渣硅酸盐水泥最大,普通硅酸盐水泥次之,其次为中低热和粉煤灰水泥。因此,从减少收缩的角度出发,应采用低热和粉煤灰水泥。
   2、水混用量及用水量
混凝土的干燥收缩随水泥用量的增加而增加,但不甚显箸,受用水量影响最大,在同一水泥用量条件下,与用水量成正比关系,当水泥用量较高条件下,混凝土的干燥收缩随用水量的增加而急剧增大。
3、砂率
混凝土的干燥随砂率的增大而增大。
4、外加剂
泵送剂特别是具有引气作用的外加剂有增大干燥收缩的趋势。
综上所述可知,泵送混凝土特别在高强度、大流性前提下,由于用水量多、砂率高和掺加化学外加剂,使混凝土在干燥收缩的潜在危险大,为此按施工要求选择较低坍落度,在满足流动性和泵送性前提下,使单位用水量降低到170kg/m3以下,在满足强度条件下,应尽可能降低水泥用量。同时应选用对混凝土干燥收缩影响小的泵送剂。
作者: 与浪漫单挑123    时间: 2011-1-6 21:28
这个很有用  我们在梁场也出现过这个状况