【天端--工程在线】

标题: 抗压桩检测 [打印本页]

作者: sakesi0001    时间: 2006-10-12 22:52
标题: 抗压桩检测

IMG_0009.jpg (501.53 KB, 下载次数: 55)

抗压桩检测

抗压桩检测

IMG_0011.jpg (555.22 KB, 下载次数: 52)

抗压桩检测

抗压桩检测

IMG_0012.jpg (586.25 KB, 下载次数: 53)

抗压桩检测

抗压桩检测

作者: dongyi    时间: 2006-10-13 07:42
附个说明就更好了
作者: liuqingwei456    时间: 2006-10-16 17:25
就是?那个工人拿的那个表有什么用?不明白,
我是刚参加工作,好多东西都不明白.
作者: sakesi0001    时间: 2006-10-17 10:12
这种检测方法是"低应变法桩身质量完整性检测",测试目的:用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
那个工人拿的那个表是美国PDI公司生产的PIT-FV型桩基完整性检测仪,配接PCB302型加速度传感器;属目前国际上最先进设备之一,除了现场数据采集所需的硬件外,还配备必要的数据通讯、数据处理和计算分析软件:
⑴ 数据采集与分析处理的主要设备:PIT基桩完整性测试仪-FV型,高灵敏度测力锤与加速度传感器,其功能为数据采集。
⑵ 软件分析系统:PITPLOT、PT软件,功能为利用时域和频域分析准确判断桩身缺陷的位置,定性区分缺陷的程度确定桩的类别。
测试过程
桩身结构完整性的理论依据是建立在一维杆件的基础上的弹性波反射理论(波动理论)。在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显的波阻抗差异的界面(如桩底、断桩、缩径或扩径等)将产生反射波,检测并分析反射波的到时、幅值、和波形特征,判别桩身的完整性。
瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器。设定桩长为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择。传感器的设定值应按计量检定结果设定。
传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。激振点位置选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3半径处。激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响,激振方向应沿桩轴线方向。瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。
低应变动力检测对桩身混凝土完整性评价分为下列四类
Ⅰ类桩:桩身完整;
Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;
Ⅲ类桩:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;
Ⅳ类桩:桩身存在严重缺陷。
作者: liudc1982    时间: 2006-10-19 22:03
好东西
作者: 郁闷工人    时间: 2006-11-24 16:59
这个应该是属于动测法吧

这个是属于动载检测。

[ 本帖最后由 ywz12 于 2007-2-24 09:19 编辑 ]
作者: xianyu03    时间: 2006-11-25 12:24
学习中
作者: sbyegs    时间: 2006-11-25 18:42
检测点为什么不磨平?
作者: lwoodswx    时间: 2006-12-14 16:51
力棒不好
作者: beam188    时间: 2006-12-14 20:11
不错
作者: huasheng936    时间: 2006-12-15 18:00
还不错
作者: xiaojieqi    时间: 2007-1-25 17:09
小应变!!!
作者: wshnldrenyy    时间: 2007-3-16 06:13
标题: 还不错.顶一下

作者: aw000    时间: 2007-4-24 16:10

作者: lsimm12    时间: 2007-5-12 15:40
谢谢三楼的讲解