标题: 高层民用建筑供电系统的设计
[摘要]根据高层民用建筑特点对其供电系统设计的主要方面进行阐述


[关键词]配电室接地装置配电系统保护总等电位联结

  随着我国国民经济的发展,土地资源越来越珍贵,因此,高层民用建筑也就发展迅猛。而一个好的高层建筑,必须有一个完善的、安全的、可靠的供电系统作保证。

高层民用建筑供电系统的设计.rar

5.37 KB, 下载次数: 116


作者: hzg771007    时间: 2007-3-24 09:13
还是值得下载学习的这是其中的一页

高层民用建筑供电系统的设计
[摘要]根据高层民用建筑特点对其供电系统设计的主要方面进行阐述


[关键词]配电室接地装置配电系统保护总等电位联结

  随着我国国民经济的发展,土地资源越来越珍贵,因此,高层民用建筑也就发展迅猛。而一个好的高层建筑,必须有一个完善的、安全的、可靠的供电系统作保证。

  1.高层民用建筑配电室的选择

  参考GB5003-94《10kv及以下变电所设计规范》的规定,高层民用建筑的总配电室或总配电箱间宜选在地下层或一层,这样进,出线方便,且便于运行维护。

  低压配电室内布置的配电屏,其屏前屏后的通道最小宽度应按GB50053-94规定设计,并考虑相关的问题,如配电室的高度、耐火等级,以及门向外开设,房间长度超过7m的应设两个出口等问题。

  2.高层建筑配电系统接地装置的设定

  由于高层建筑的钢筋混凝土基础较深、较牢固,为节约投资,要充分利用这一自然接地体。设计时

  (1)根据公式

  RE=0.2ρV1/3

  ρ_土壤电阻率(Ω。m)

  V_钢筋混凝土基础的体积(m3)

  算出自然接地体的电阻

  (2)根据设计规范要求确定允许的接地电阻值

  1kv以下系统:

  与总容量在100KV.A以上的发电机或变压器相联RE≤4Ω;

  与总容量在100KVA及以下的发电机或变压器相联的接地装置RE≤10Ω。

  (3)比较自然接地电阻与规范要求允许的接地电阻

  a、若RE(nat)≤RE

  且满足热稳定度,即钢接地线的最小允许截面(m2)满足:Amin=Ik①tk1/2 /70

  Ik①_单相接地短路电流(A)

  tk_短路电流持续时间(S)