【天端--工程在线】

标题: 请教 [打印本页]

作者: zuoz1234    时间: 2007-4-18 16:34
标题: 请教
施工的大跨度厂房  最大 跨14.5米
甲方要求上表面 机械磨光   必须是平的
按规范起拱的话1.45CM~4.35CM 该起拱多少
钢筋外露怎么办
如上表面不平    拆除模板后  荷载增加能平???
作者: csk1190    时间: 2007-4-27 09:57
起拱按上限为宜。作为一种特殊要求,施工时也可采取特殊的手段,即把该梁的下口起拱,上口不起拱,但最小断面处应满足设计要求,同时为保证有效打磨,上口还可适当加厚2-5mm,这些可按措施费计取,按上述方法施工,如保护层处理得当,钢筋不会外露。最后一个问题没有明白你的意思。
作者: jzwang    时间: 2007-4-27 18:15
2#回复的不错,咱也学习学习。谢谢!
作者: 未知世界    时间: 2007-4-27 21:25
同意二楼的说法,也只能这么处理才比较妥当。
作者: huangyong    时间: 2007-4-27 23:08
答的很好
作者: 逍遥游    时间: 2007-4-29 18:52
二楼回答得很好,也让我们学到一些东西
作者: 竹风    时间: 2007-4-29 19:17
这种工艺很麻烦
记得曾经施工过一个工程,棉纺厂的车间,设备长度16米。1CM厚的地面同梁板一次性浇筑,做耐磨地坪,上表面平整度按地面施工规范(2米长度不大于2MM)验收,竣工验收时满足不了上述要求引起反索赔。。
1、施工过程应加强测量,重点控制梁柱等节点部位的混凝土保护层。
2、跨度大的房间上表面也要稍微抬高一些(至少5-8mm)。
作者: zuoz1234    时间: 2007-4-29 20:12
谢谢  大家,学到不少
作者: sbyegs    时间: 2007-5-7 09:16
不能。
作者: aji    时间: 2007-5-31 11:58
原帖由 csk1190 于 2007-4-27 09:57 发表
起拱按上限为宜。作为一种特殊要求,施工时也可采取特殊的手段,即把该梁的下口起拱,上口不起拱,但最小断面处应满足设计要求,同时为保证有效打磨,上口还可适当加厚2-5mm,这些可按措施费计取,按上述方法施 ...

回答很详细,学习了,谢谢先!
作者: 青山    时间: 2007-5-31 18:34
标题: 明确施工依据!
1、大跨度是一定要按要求起拱的,这是施工规范的要求是强制性的。
2、厂房的屋面平的相对的,有规范规定的,应该在一个合理的标准下控制。而且要综合考虑屋面排水设计来确定。
3、甲方的要求和含意是不明确和具体的,也不是施工的依据!说得好听是要做解释工作,说得不好听是给甲方上一课!
作者: cjk0376    时间: 2007-8-15 19:31
学习了