【天端--工程在线】

标题: 审图意见积累 [打印本页]

作者: jiliusuimeng    时间: 2008-6-28 16:09
标题: 审图意见积累
现在审图单位越来越开始抓图纸中的漏洞,一些地方还出现了罚款,特别是针对强制性条文的,现在希望大家能够一起积累问题,共同提高,是图纸质量不断提高。我先把我已经整理的一部分公布,以后再继续整理,望大家也多多出力。
一 独立基础设计荷载取用,抗震规范中有说明,当地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层时,不超过八层且高度在25m以下的一般民用框架或荷载相当的工业房屋结构可不必进行地基和基础抗震承载力计算,就是说在8度地震区,很多房屋基础和地基可以不进行抗震承载力验算。在设计中,有设计人员根据规范,在40m以下房屋中不计算风荷载,这种情况计算上部结构还可以,计算基础时,如果两条都采用,必然产生大的安全隐患。另外,基础拉梁按构造设计也常常不能平衡柱脚弯矩。
二 当基础拉梁按结构层计算时,如底层没有楼板,则不存在平面内无限刚的假定,必然有弹性节点。但是设计人员很少注意。
三 框架结构带电梯小井筒,不合适,这样会导致井筒吸收大量地震力,平面刚度产生突变,抗震不利,应均衡。这种做法还会导致基础设计困难。如果必须做,那也要采取措施降低井筒刚度,配筋不宜过大,可人为降低配筋。计算时也应用两种结构模型检验。
四 存在落地剪力墙的结构中,如在剪力墙下布桩,应沿剪力墙全长布桩,而且桩的中心线应与墙中心线重合或对称。剪力墙是主要的受竖向和水平力构件,这样受力机理才比较合适。另外,桩承台还要做抗弯、抗冲切验算;
五 地下室侧限不足:某些建筑在地下室中部设置沉降缝或在外围挡土墙设置通长的采光井,这样会造成基础侧限严重不足,应设法避免或采取必要措施加强。
六 当利用柱下条形基础做地下室时,未设置结构地下室地板,受力不合理。当地下水位较底时,有的设计值接在条形基础的梁上设置地下室外墙,再由建筑做地下室地面。地面下设厚150~200mm的现浇钢筋混凝土板。这种做法不是很合适:其一,挡土墙下端在土的侧压力作用下支坐弯矩无法平衡;其二,基础整体性不好;其三,对抗震不利。正确做法是在梁顶设一个厚400~500mm的结构底板,按构造配置钢筋,支坐处满足弯矩配筋要求。
七 地下室顶板板厚及大屋面板板厚不够。按(高层建筑箱形与筏形基础技术规程)(JGJ6-99)第5.1.4条的规定,地下室一结构顶板厚度不应小于200mm,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.1.14条的规定,地下室顶板的厚度不宜小于180mm。大屋面板的板厚一般不宜小于150mm(保证整体受力)。凡小于以上要求均不当。八 抗震等级问题。当然一般的抗震等级都能正确,可在确定建筑设防类别过程中不仔细区分某些处在乙丙建筑边界的房子,就容易出错,乙丙级都按照本级计算,但是,构造上,乙级要提高一度。另外就是特别构件要提高抗震等级,应明确标明。
九 基础设计安全等级与上部结构的安全等级和设防要求应区分,特别是桩基础,它有自己的划分标准。
五 框架梁通长面积配筋率不满足。当框架梁6宽(400mm以上)或混凝土等级高(C30以上)时,往往不满足梁全长面积配筋率要求,一般是因为忽视了高规JGJ3-91第5.2.35条的规定。此类问题比较频繁出现。
六 宽300的梁加密区箍筋肢距不满足。当抗震等级为一二三级时,不满足抗震规范要求,解决办法是在加密区设拉筋一道。变成三肢箍。
七 钢筋能否摆下,这方面存在两个问题,一是梁或者柱子截面内能否容纳足够钢筋,另一方面梁钢筋在柱子内存放后,柱子钢筋能否放置下,混凝土能否浇筑,能否满足柱子内或梁钢筋最小间距要求。
八 框架梁梁端纵向受拉钢筋的配筋率大于2%时,箍筋直径没有增大2mm。设计中会碰到框架梁梁端加密区纵向受拉钢筋的配筋率大于2%的情况,此时应按照规程增加箍筋直径。
九 框剪结构中的剪力墙边缘构件的抗震等级定错。规范中没有明确对剪力墙的边缘构件如何定抗震等级,设计中往往统一抗震等级,这样可能造成抗震等级降低一级(高度小于60m),不能充分发挥剪力墙的作用,给结构安全留下隐患,有关资料表明剪力墙加了边缘构件后,其抗震性能可以增加15%~20%,地震发生时,这些边缘构件首当其冲,故这些边缘构件应加强,一般可与与剪力墙等级一致。
十 框剪解雇的框架梁在核心筒剪力墙上的水平锚固长度不满足。当框架梁垂直支撑在核心筒的剪力墙上时,即使剪力墙厚度达到400mm,也难以满足,另外,这种方式对剪力墙的受力也不利,增加了墙平面外的附加弯矩,一般设置暗柱。
十一 不注意框架柱箍筋加密区内箍筋最小体积配箍率要求
十二 短柱没有明确。一般的短柱是共知,但楼梯、雨蓬梁等支撑处的柱子往往忽略,还有,外围框架柱由于窗梁或其他类似构件搁置在柱子上也容易忽略,这也导致了最后的处理措施不到位
十三 框架柱纵向钢筋不满足最大间距和净距的规定。规范规定,柱截面一边有大于400mm时,钢筋之间的间距在50~200mm之间。但有时碰到梁跨度大的边柱,柱计算长度又大时(商场、娱乐场所等),计算结果两个方向配筋差


作者: ayang    时间: 2008-8-14 09:02





欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://sqdadi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2