【天端--工程在线】

标题: 石灰试验方法 [打印本页]

作者: yangqing    时间: 2008-8-26 17:03
标题: 石灰试验方法
1  主题内容与适用范围
本标准规定了建筑石灰物理试验的仪器设备、试样制备、试验方法和结果计算。
本标准适用于建筑生石灰、生石灰粉和消石灰粉物理性能试验,其他用途石灰亦可参照使用。  
2  引用标准  
GB  6003  试验筛  
3  细度  
3.1仪器设备  
a.试验筛:符合GB6003规定,R20主系列0.900mm、0.125mm的一套;  
b.羊毛刷:4号;  
c.天平:称量为100g,分度值0.1g。  
3.2试样
生石灰粉或消石灰粉。  
3.3试验步骤
称取试样50g,倒入0.900mm、0.125mm方孔套筛内进行筛分。筛分时一只手握住试验筛,并用手轻轻敲打,在有规律的间隔中,水平旋转试验筛,并在固定的基座上轻轻试验筛,用羊毛刷轻轻地从筛上面刷,直至2min内通过量小于0.1g时为止。分别称量筛余物质量m1、m2。  
3.4结果计算
筛余百分含量(x1)、(x2)按式(1)、(2)计算:  
                  m1      
          X1=──×100 ……………………  (1)        
                  m2   

                    m1+m2  
          X2=───── ×100 ……………………  (2)  
                      m  

式中:X1── 0.900mm方孔筛筛余百分含量,%;  
          X2── 0.125mm方孔筛、0.900mm方孔筛,两筛上的总筛余百分含量,%;  
      m1── 0.900mm方孔筛筛余物质量,g;  
      m2── 0.125mm方孔筛筛余物质量,g;  
      m───样品质量,g。
计算结果保留小数点后两位。  
4  生石灰消化速度  
4.1仪器设备  
a.保温瓶:瓶胆全长162mm:瓶身直径:61mm;口内径:28mm:容量:200mL;上盖用白色橡胶塞,在塞中心钻孔插温度计;  
b.长尾水银温度计:量程150℃;  
c.秒表;  
d.天平:称量100g,分度值0.1g;  
e.玻璃量筒:50mL。  
4.2试样制备
生石灰,将试样约300g,全部粉碎通过5mm圆孔筛,四分法缩取50g,在瓷钵内研细至全部通过0.900mm方孔筛,混匀装入磨口瓶内备用。
生石灰粉,将试样混均,四分法缩取50g,装人磨口瓶内备用。  
4.3试验步骤
检查保温瓶上盖及温度计装置,温度计下端应保证能插入试样中间。检查之后,在保温瓶中加入20±1℃蒸馏水20mL。称取试样10g,精确至0.2g,倒人保温瓶的水中,立即开动秒表,同时盖上盖,轻轻摇动保温瓶数次,自试样倒入水中时算起,每隔30s读一次温度;临近终点仔细观察,记录达到最高温度及温度开始下降的时间,以达到最高温度所需的时间为消化速度(以min计)。
以两次测定结果的算术平均值为结果,计算结果保留小数点后两位。  
5  生石灰产浆量,未消化残渣含量  
5.1仪器设备  
a.圆孔筛:孔径5mm,20mm;  
b.生石灰浆渣测定仪(见下图);  
c.玻璃量筒:500mL;  
d.天平:称量1000g,分度值1g;  
e.搪瓷盘:200mmX300mm  
f.钢板尺:300mm  
g.烘箱:最高温度200℃  
h.保温套。  
5.2试样制备
将4kg试样破碎全部通过20mm圆孔筛,其中小于5mm以下粒度的试样量不大于30%,混均,备用,生石灰粉样混均即可。  
5.3试验步骤
称取已制备好的生石灰试样lkg倒入装有2500mL(20±5℃)清水的筛筒(筛筒置于外筒内)。盖上盖,静置消化20min,用圆木棒连续搅动2min,继续静置消化40min,再搅动2min。提起筛筒用清水冲洗筛筒内残渣,至水流不浑浊(冲洗用清水仍倒人筛筒内,水总体积控制在3000ml.),将渣移入搪瓷盘(或蒸发皿)内,在100-105℃烘箱中,烘干至恒重,冷却至室温后用5mm圆孔筛筛分。称量筛余物,计算未消化残渣含量。浆体静置24h后,用钢板尺量出浆体高度(外筒内总高度减去筒口至浆面的高度)。  
5.4结果计算  
5.4.1产浆量(X3),按式(3)计算:

                  R[2]·π·H  
      X3=────────  ……………………  (3)  
                        1×10[6]  

式中:X3──产浆量,L/kg;  
      π──取3.14;  
      H——浆体高度,mm;  
      R一一浆筒半径,mm。  
5.4.2未消化残渣百分含量按式(4)计算:  
                    m3  
            X4=── ×100 …………………………  (4)  
                    m  

式中:X4──未消化残渣含量,%;  
      m3-一未消化残渣质量,g;  
      m──样品质量,kg。
以上计算结果保留小数点后两位。  
6  消石灰粉体积安定性  
6.1仪器设备  
a.天平:称量200g,分度值0.2g;  
b.量筒:250mL;  
c.牛角勺;  
d.蒸发皿:300mL;  
e.石棉网板:外径125mm,石棉含量72%;  
f.烘箱:最高温度200℃。  
6.2试验用水,必须是20±2℃清洁自来水。  
6.3试验步骤
称取试样100g,倒入300mL蒸发皿内,加入20±2℃清洁淡水约120mL左右,在3min内拌合稠浆。一次性浇注于两块石棉网板上,其饼块直径50-70mm,中心高8-10mm。成饼后在室温下放置5min后,将饼块移至另两块干燥的石棉网扳上,然后放入烘箱中加热到100-105℃烘干4h取出。  
6.4结果评定
烘干后饼块用肉眼检查无溃散、裂纹、鼓包称为体积安定性合格;若出现三种现象中之一者,表示体积安定性不合格。  
7  消石灰粉游离水  
7.1仪器设备  
a.天平:称量200g,分度值0.2g;  
b.烘箱:最高温度200℃。  
7.2试验步骤
称取试样100g,移入搪次瓷盘内,在100-105℃烘箱中,烘干至恒重,冷却至室温后称量,计算游离水。  
7.3结果计算
消石灰粉游离水百分含量(X5)按式(5)计算:  
                  m-m1   
        X5=───── ×100 ……………………  (5)  
                    m  
式中:X5-一消石灰粉游离水,%;  
      m1——烘干后样品质量,g;  
      m-一样品质量,g。
附加说明:
本标准由辽宁省建筑材料研究所等负责起草。
本标准主要起草人杨素云、许琳、李钦举、康玉深。
自本标准实施之日起,原国家标准GB1595-79《建筑石灰试验方法》作废。





欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://sqdadi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2