【天端--工程在线】

标题: 现场钢筋图片 [打印本页]

作者: shihau    时间: 2006-2-19 22:04
标题: 现场钢筋图片
现场钢筋图片

ADtH6pSF.jpg (285.22 KB, 下载次数: 83)

现场钢筋图片

现场钢筋图片

6Hcg6T8K.jpg (256.19 KB, 下载次数: 68)

现场钢筋图片

现场钢筋图片

rEnKU8Ig.jpg (281.9 KB, 下载次数: 82)

现场钢筋图片

现场钢筋图片

69hjpgkS.jpg (289.41 KB, 下载次数: 70)

现场钢筋图片

现场钢筋图片

vl1QPIHj.jpg (286.22 KB, 下载次数: 76)

现场钢筋图片

现场钢筋图片

作者: yangzzai    时间: 2006-7-22 17:38
堆码好像不是很规范
作者: abcoooo    时间: 2006-7-26 16:10
钢筋上没有标识牌,堆的太乱,有些钢筋还上锈了,使用时应该除锈.
作者: yinjunwen2006    时间: 2006-9-10 20:15
长点绣没事 只要不是那种脱皮样的和钢筋上有小黑点就可以用 如果怀疑就去送检测 合格了再用
规范太难做 你可以做的到 一二百个工人能做的到吗 一个项目是搞许许多多的手搞起来的哦
作者: dongyi    时间: 2006-9-11 14:22
提几点意见:
1、钢筋制作现场,工人露天作业,如何防刮风、下雨、日晒?
2、钢筋堆放混乱,无标牌。
3、钢筋锈蚀严重,好像已经起皮,见第4张图片。
4、最后一张图片右下角马蹬制作错误,这样的马蹬能稳吗?
作者: lqz1611    时间: 2006-9-12 14:56
标题: 钢筋生锈好厉害
马蹬是怎么回事请楼上解释一下好吗
是不是用来支撑钢筋骨架的那个钢筋制品啊
作者: huronglll    时间: 2006-9-19 09:37
我也不明白马镫是怎么回事哦
作者: fenqiu    时间: 2006-9-19 10:20
标题: 我违规我违规我违规ddd
我违规我违规我违规我违规我违规我违规我违规我违规dd
作者: yjszzb    时间: 2006-9-20 16:23
钢筋堆放确实有点乱,没有很好的标识,防锈工作没做好
马凳的保护层也是一个问题
作者: wzywhh    时间: 2006-9-20 17:31
马凳应放在交叉位置,并用扎丝绑扎!
作者: dongyi    时间: 2006-9-21 11:15
10楼的已经回答了,我就不用说了
作者: yangfeng0426    时间: 2006-9-25 02:09
初次来到这论坛感觉真的很不错
作者: 荒唐    时间: 2006-9-25 12:30
1、钢筋堆放混乱,无标牌,直接放在地上。
2、钢筋锈蚀严重。还没加工就成这样了!担忧啊!
3、钢筋绑轧太不规范。

   针对以上情况,责令整改!
作者: jnwlj    时间: 2006-12-18 14:07
不错,顶
作者: zhxy555    时间: 2006-12-19 16:02
从周围情况来看,应该是中建的工程,而且正在基础顶板阶段施工,可能现场狭小,所以现场有点乱,至于大家说的钢筋生锈问题,从第四张图片来看确实存在,其他的就没有什么了,请没有搞过施工的注意拉,怎么判断钢筋是否需要处锈!!!
作者: xiaojieqi    时间: 2007-1-26 11:19
大家都是高手
作者: 市场    时间: 2007-2-6 20:10
马凳无保护层哦,还有钢筋场地堆放混乱,还是露天.....没钢筋棚?有工人穿短裤,我这里不允许哦
作者: 00021003    时间: 2007-7-20 12:45
钢筋生锈一般问题不大,只要不是片锈,对钢筋直径影响在规范以内就可以了。否则必须进行除锈,严重的必须减低级别使用。
作者: 76151719    时间: 2007-7-20 22:18
看看 学习下
作者: pxf456112    时间: 2007-7-24 22:17
你们的场地很一般
作者: chzhzh    时间: 2007-7-25 09:25
长点绣没事!!!!
作者: rainer    时间: 2007-7-27 17:11
不是太好!做的不规范!同意5楼的意见!
作者: zzke    时间: 2007-8-11 21:13
一点小意见,
1、靠墙边有块木板,上面应该就是标牌,白色的,仔细看看
2、就钢筋来说,新钢筋进场有起皮的现象是不行的,旧钢筋如果锈蚀掉皮也不新,如果只是表面,简单除下就可以了,判断很简单;
3、右下脚的马镫确实不行,但考虑到仅30cm左右还有一个,这个可以忽略不计;
4、钢筋加工场地只要不太靠近建筑,露天作业应该是没有问题的。
作者: 墙上一片砖    时间: 2007-8-18 18:30
1.是不是把水泥垫块改换成厂家生产的标准塑料垫块更好一点呢!
2.钢筋现场加工区应该搭设作业防护棚
3.加工好的钢筋应该按施工部位挂牌整齐堆放
4.加工时产生的废钢筋头应该及时清理
作者: twfxzx    时间: 2007-9-17 21:28
现在的好多工程多这样....
作者: aiai007    时间: 2008-10-2 23:54
呵呵,除锈,螺纹的好久都没有看到了,谁还除锈呀
作者: 369600874    时间: 2009-1-8 17:35
大城市里规范在这里的小县城那就不错了
作者: sj337822    时间: 2009-1-13 11:26
确实问题不少,但交流有利大家提高。
作者: 驱动之家    时间: 2009-1-23 17:06
提几点意见:
1无钢筋棚,随地乱放
2应按规格堆放,标明型号
作者: guanguan    时间: 2009-2-12 17:49
确实有点问题
作者: txj2130    时间: 2009-3-4 17:16
补充一点 钢筋应上盖下垫的,这场地太乱了
作者: dfss8888    时间: 2009-3-14 15:04
[fly]一般啦[/fly]
作者: qlzj88805    时间: 2009-4-2 13:27
这个工地很一般嘛
作者: gaoruilun    时间: 2009-4-20 15:29
不是很规范啊




欢迎光临 【天端--工程在线】 (http://sqdadi.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2