【天端--工程在线】
标题:
材料见证取样制度
[打印本页]
作者:
顶级
时间:
2010-2-10 12:37
标题:
材料见证取样制度
一、 工程概况:
本工程位于苏州工业园区唯亭镇西区双阳路南、经六路西,青剑湖D区B标段18#-28#房,建筑面积33600m2,砖混五层带阁楼,设计要求钢筋为HRB235、HRB335、HRB400,砼:基础垫层为C10,基础及基础以上为C25,墙体材料:±0.000以下墙为MU10标准砖M15水泥砂浆砌筑、±0.000至+5.050米墙为MU10KP1多孔砖M10水泥混合砂浆砌筑,其它为M7.5水泥混合砂浆砌筑。木门塑钢窗、屋面为3厚聚脂胎型SBS防水
二、取样要求及方法:
该工程实行有见证试验。有见证取样和送检是在监理工程师的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定的试验室进行试验。有见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,试验总次数在10次以下不得少于2次,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验中随机抽取,不得另外进行。施工过程中,见证人按照有见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,并在式样或其包装上作出标识,封志。标识和封志标明工程名称、取样名称、部位、日期及样品数量,并有取样人和见证人签字,见证人制作见证记录,见证记录应列入施工技档案。
1、 混凝土部分
(1)本工程所用的混凝土全部为商品混凝土。
(2)商品混凝土原材料试验报告单、配合比等均由搅拌站提供。
(3)根据划分的流水段,以同一浇筑部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班,每100M3(底板大体积混凝土为200M3)混凝土为一取样单位,不足100M3时也按一取样单位计算,每一取样单位留置一组28d强度的标养试块,另留一组拆模式块。同条件养护试块,结构实体检验用同条件养护试块。
(4)试块制作:商品砼必须在入模前砼浇筑地点随机取样制作,取样时记录取样地点、取样时间、罐车车号。各领期试块同时制作,取样后立即采用坍落度做稠度试验,做稠度试验时,先将坍落度筒的工具湿润,把筒放入不吸水的刚性地板上,用脚踏住,保持位置固定,将拌和物分三层均匀地装入筒内,每层用捣棒插捣20次刮去多余物,清理四周余物,垂直提起坍落度筒,量取筒高与坍落后试样的最高点差值,测试全过程时间控制在150S。强度试块制作,根据石子粒径选择试模规格,装入事先刷好油的试模中,开振动台振捣至表面排除气泡为止,用模子在四周插捣数次刮去多余部分,试块成型后立即放入20±3℃,相对湿度95%以上的标养室中或养护箱中养护,试件拆模后,应在标养条件下,继续养护28d,然后进行试压。同条件养护试块制作后,与现场浇筑的砼同部位、同条件养护,做好试块后要及时填写砼试块制作记录。
2、钢筋部分
(1)、钢筋原材:
a、热扎带肋钢筋:
钢筋应按批进行检查和验收,,每批重量不大于60T(不足60T亦按一验收批计算),每批应由以同一厂家、同一炉号、同一规格、同一生产工艺、同一进场日期的钢筋取一组钢筋试件做二个拉伸、二个弯曲试验,根据工程使用的钢筋量,取样次数以实际发生量,按照规范进场时即可取样送检。拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋,从每根钢筋上任一端截去不少于500mm后再取两个试样,共四根。
b、冷扎带肋钢筋:
冷扎带肋钢筋应成批验收,每批由以同一钢号、同一规格和同一级别的钢筋组成,每批不大于50T,每批钢筋应有出厂质保书,每盘或每捆均应有标牌,同时应按以下要求检验。
每批抽取5%(但不少于5盘或5捆)进行外形尺寸、表面质量和重量偏差检查,检查结果应符合现行国家标准(GB13788-2000、GB/T2975-1988、GB/T2101-89)的规定,如其中有一盘或一捆不合格则应对该批钢筋逐盘或逐捆检查。对钢筋的力学性能应逐盘、逐捆进行检验,从每盘、每捆的任一端截去500mm以后取二个试样,一个作抗拉强度和伸长率检验,另一个作冷弯试验。
(2)钢筋连接
a、机械连接接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作应一个检验批:
在现浇钢筋混凝土结构中,接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做静力拉伸试验,每组三个试件中,如有一个试件不合格,应取双倍试件进行复验,如仍有不合格的,则该批接头为不合格。
3、 防水部分
防水材料试验主要由防水工程单位提供详细资料。
a、防水涂料用于卫生间:
以同一生产厂、同一规格、同一品种、同一牌号的每一验收批分别取样,每10t为一批,不足10t按一批进行抽验。取2Kg样品,密封编号后送至有关检测单位。
b、弹性体改性沥青防水卷材(SBS)
按GB18242-2000执行,进行拉伸强度,断裂伸长率、低温弯折性、抗渗透性。同一品种、同一牌号、同一规格的卷材,抽验数量为:大于1000卷抽取5卷;500~1000卷抽取4卷;100~499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷,在外观质量合格的前提下,每卷在距端部2500mm处裁取1m长的卷进材封扎,送检测定物理性能。
4、 回填土部分
a、环刀法:分层进行检验,环刀取样点应位于每层的2/3(中间)的深度处。而环刀应与水平面成垂直向下压入垫层内取样。大(面积)基坑每50~100m2应不少于1个检验点;基槽每10~20m应不少于1个检验点;每个单独柱基不少于1个检验点。
b、灌沙法:数量可较环刀法适当减少,取样部位应为每层压实的全部深度。
5、 水泥部分:
a、水泥质量要求:不溶物、氧化镁、三氧化硫、烧失量、细度、凝结时间、安定性、强度、碱含量。凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合GB175-92标准规定或强度低于商品标号规定的指标时称为不合格品。
b、水泥的检测项目:标准稠度用水量、凝结时间、安定性、强度、细度。
c、水泥应按同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次进场(厂)的同一出厂编号为一验收批数量,原则上每一验收批的总量不超过100t。
d、取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品。取样数量至少12kg。
6、 砂、石部分:
a:砂分为粗、中、细砂,一般用中粗砂,含泥量一般不大于3%,石有碎石和卵石两种,含泥量一般不大于1%。
b:砂、石至现场以400m3或600t为一验收批,用小型机械运输的,以200m3或300t为一批。不足上述数量者以一批论。
c:砂一般检测筛分析、含泥量、泥块含量、表观密度。石一般应检测颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒含量、表观密度、堆积密度。
7、墙体材料部分:
a:砖一般用烧结普通砖和烧结多孔砖两种,烧结普通砖应符合《GB5101-93》标准、烧结多孔砖应符合《GB13544-92》标准。
b:烧结普通砖检验批按3.5~15万块为一批,不足3.5万块亦按一批。随机抽取试样15块为一组,其中10块进行抗压强度检验(5都必须备用)。
c:烧结多孔砖检验批按5万块为一批,不足该数量时按一批计,随机抽取试样15块为一组,其中10块进行抗压强度检验(5都必须备用)。
7、 砌筑砂浆部分:
a:第一楼层或每250m3砌体中各种强度 等级的砂浆,取样不少于一次。
b:每台搅拌机搅拌的砂浆,取样不少于一次。
c:每一工作班,取样不少于一次。
每次取样标养试块至少留置一组(6块),相同条件养护试块由施工情况确定。
d:在搅拌地点,随机取样,将砂浆试模放好,试模内壁涂刷一层隔离剂,将砂浆一次装入试模中,用捣捧插捣25次,并用小抹子沿模壁插数次使砂浆高出试模顶面6~8mm,待30s后将高出部分削支抹平,试块做好后,在20±3℃环境下待24h后拆模编号。试件拆模后,应在标养条件下,继续养护28d,然后进行试压。