当95-70°C供暖系统
V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统
V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
型号 |
方形 |
圆形 |
|||||||
公称面积(m³) |
有效容积(m³) |
外形尺寸(mm) |
公称容积(m³) |
有效容积(m³) |
筒体(mm) |
||||
长 |
宽 |
高 |
内径 |
高度 |
|||||
1 |
0.5 |
0.61 |
900 |
900 |
900 |
0.3 |
0.35 |
900 |
700 |
2 |
0.5 |
0.63 |
1200 |
700 |
900 |
0.3 |
0.33 |
800 |
800 |
3 |
1.0 |
1.15 |
1100 |
1100 |
1100 |
0.5 |
0.54 |
900 |
1000 |
4 |
1.0 |
1.20 |
1400 |
900 |
1100 |
0.5 |
0.59 |
1000 |
900 |
5 |
2.0 |
2.27 |
1800 |
1200 |
1200 |
0.8 |
0.83 |
1000 |
1200 |
6 |
2.0 |
2.06 |
1400 |
1400 |
1200 |
0.8 |
0.81 |
1100 |
1000 |
7 |
3.0 |
3.05 |
2000 |
1400 |
1400 |
1.0 |
1.1 |
1100 |
1300 |
8 |
3.0 |
3.20 |
1600 |
1600 |
1400 |
1.0 |
1.2 |
1200 |
1200 |
9 |
4.0 |
4.32 |
2000 |
1600 |
1500 |
2.0 |
2.1 |
1400 |
1500 |
10 |
4.0 |
4.37 |
1800 |
1800 |
1500 |
2.0 |
2.0 |
1500 |
1300 |
11 |
5.0 |
5.18 |
2400 |
1600 |
1500 |
3.0 |
3.3 |
1600 |
1800 |
12 |
5.0 |
5.35 |
2200 |
1800 |
1500 |
3.0 |
3.4 |
1800 |
1500 |
13 |
|
|
|
|
|
4.0 |
4.2 |
1800 |
1800 |
14 |
|
|
|
|
|
4.0 |
4.6 |
2000 |
1600 |
15 |
|
|
|
|
|
5.0 |
5.2 |
1800 |
2200 |
16 |
|
|
|
|
|
5.0 |
5.2 |
2000 |
1800 |
膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。