人体状态 |
长时间坐 |
短时间坐 |
轻工作 |
重工作 |
应用 |
办公室 |
餐厅 |
商店轻工业 |
工厂、舞厅 |
冷却 m/s 加热 m/s |
0.10 0.20 |
0.15 0.30 |
0.20 0.35 |
0.30 0.45 |
应用场所 |
盘形送风口 |
顶棚送风口 |
侧送风口 |
广播室 医院疗房 饭店房间、会客室 百货公司、剧场 教室、图书馆、办公室 |
3.0~4.5 4.0~4.5 4.0~5.0 6.0~7.5 5.0~6.0 |
4.0~4.5 4.5~5.0 5.0~6.0 6.2~7.5 6.0~7.5 |
2.5 2.5~3.0 2.5~4.0 5.0~7.0 3.5~4.5 |
流速m/s |
人体感觉 |
0~0.08 0.127 0.127~0.25 0.33 0.38 0.38~1.52 |
不舒适,停滞空气的感觉 理想,舒适 基本舒适 不舒适,可以吹动薄纸 对站立者为舒适感之上限 用于工厂和局部空调 |
送风方式 |
下列房间高度m |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
侧送,大风量 侧送,小风量 顶棚散流器 |
6.5 9.0 9.5 |
8.3 11 16 |
10 13 17 |
12 15 18 |
14 17 18 |
送风方式 |
单位地板面积的 送风量l/s m |
工作区平均 流速m/s |
换气次数1/h |
侧送百叶风口 条形风口 局部孔板送风 顶棚散流器 顶棚孔板送风 |
3~6 4~10 5~15 5~25 5~50 |
0.13~0.18 0.10~0.18 0.10~0.18 0.10~0.25 0.05~0.15 |
7 12 18 30 60 |
应用场所 |
以噪声控制主风管 |
以摩擦阻力控制 |
|||
送风主管 |
回风主管 |
送风支管 |
回风支管 |
||
住宅 公寓、饭店房间 办公室、图书馆 大礼堂、戏院 银行、高级餐厅 百货店、自助餐厅 工厂 |
3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 |
5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 10.0 15.0 |
4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 |
3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 |
3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5 |
应用场所 |
流速m/s |
播音室 戏院 住宅、公寓、饭店房间、教室 私人办公室 一般办公室 电影院 百货店、上层 百货店、地下 |
1.5~2.5 2.5~3.5 2.5~3.8 2.5~4.0 5.0~6.0 5.0 7.5 10.0 |
应用场所 |
住宅 |
公共建筑 |
工厂 |
|||
推荐 |
最大 |
推荐 |
最大 |
推荐 |
最大 |
|
室外空气入口 空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管(水平) 支风管(垂直) |
2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 |
4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 |
2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 |
4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 |
2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 |
8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0 |
应用场所 |
流速m/s |
图书馆,广播室 住宅,公寓,私人办公室,医院房间 银行,戏院,教室,一般办公室,商店,餐厅 工厂,百货公司,厨房 |
1.75~2.5 2.5~4.0 4.0~5.0 5.0~7.5 |
位置 |
近座位 |
逗留区以上 |
门下部 |
门上部 |
工业用 |
流速m/s |
2~3 |
3~4 |
4 |
3 |
>=4 |
系统 |
商业 |
工业 |
|
低速 |
送风、最大流速 送风、一般流速 回风、最大流速 回风、一般流速 |
13 6~11 10 7.5~9 |
13 11~13 13 9~13 |
高速、一般 |
13 |
13~25 |
|
位置 |
新风 |
回风 |
减湿器正面 |
减温器旁通 |
加热器旁通 |
流速m/s |
2.5~4 |
6~6 |
2~4 |
7.5~12 |
5~7.5 |