水箱容积计算

95-70°C供暖系统   V=0.031Vc

110-70°C供暖系统   V=0.038Vc

130-70°C供暖系统   V=0043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L

    Vc——系统内的水容量,L

膨胀水箱选用

开式高位膨胀水箱

适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。

型号

方形

圆形

公称面积(m³)

有效容积(m³)

外形尺寸(mm

公称容积(m³)

有效容积(m³)

筒体(mm

内径

高度

1

0.5

0.61

900

900

900

0.3

0.35

900

700

2

0.5

0.63

1200

700

900

0.3

0.33

800

800

3

1.0

1.15

1100

1100

1100

0.5

0.54

900

1000

4

1.0

1.20

1400

900

1100

0.5

0.59

1000

900

5

2.0

2.27

1800

1200

1200

0.8

0.83

1000

1200

6

2.0

2.06

1400

1400

1200

0.8

0.81

1100

1000

7

3.0

3.05

2000

1400

1400

1.0

1.1

1100

1300

8

3.0

3.20

1600

1600

1400

1.0

1.2

1200

1200

9

4.0

4.32

2000

1600

1500

2.0

2.1

1400

1500

10

4.0

4.37

1800

1800

1500

2.0

2.0

1500

1300

11

5.0

5.18

2400

1600

1500

3.0

3.3

1600

1800

12

5.0

5.35

2200

1800

1500

3.0

3.4

1800

1500

13

 

 

 

 

 

4.0

4.2

1800

1800

14

 

 

 

 

 

4.0

4.6

2000

1600

15

 

 

 

 

 

5.0

5.2

1800

2200

16

 

 

 

 

 

5.0

5.2

2000

1800

 

 

 

膨胀水箱设计安装要点

    膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

    膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。