冷凝水管的设计

通常,可以根据机组的冷负荷QkW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

 

Q7kW

DN20mm

 

 

Q7.117.6kW

DN25mm

 

Q101176kW

DN40mm

 

 

Q177598kW

DN50mm

 

Q5991055kW

DN80mm

 

 

Q10561512kW

DN100mm

 

Q151312462kW

DN125mm

 

 

Q>12462kW

DN150mm

 注:

  1DN15mm的管道,不推荐使用。
  
2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
 
3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

注:
1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。