收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4216|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

盾构管片裂缝配筋

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-8-16 10:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1概况我国在城市地下铁道的建设中,盾构施工法以其良好的防水性能、施工安全陕速、对四周环境的影响极小等优点,在地下铁道的建设中已成为重要的可选施工方法之一,在许多场合已成为首选方法。尤其是随着国内外盾构设备技术水平的提高、盾构设备在工程成本中所占比重的下降,盾构施工法的工程造价已接近甚至低于矿山法暗挖施工和明挖法施工。在广州地铁已建和在建区间隧道中已经采用了较大数量的盾构法施工隧道,并已在诸多方面显示出其优越性。在广州地铁三号线中盾构法已成为最主要的区间隧道施工方法,在长约31km的区间隧道中有约21km采用盾构法施工。广州地铁三号线所采用的管片型式是当前常用的平板型钢筋混凝土管片。每环管片由6块组成,3块标准块,2块邻接块,1块封顶块,管片厚度为0.3m,外径为6.0m,内径为5.4m,每吓宽度1.5m,管片与管片之间用弯螺栓连接。钢筋价格(含加工费)按4000元/t计算,则管片含钢量每提高1kg/m,盾构区间工程费用将会增加约90万,日前国内已完工的盾构隧道管片含钢量为128-165kg/m不等,相差37ks/m3,采用不同的含钢呈,将会使三号线盾构区间工程投资有3339万的差别。因此对管片合理配筋型式的研究具有很强的实际意义。2计算模型的讨论管片配筋通常以管片的结构分析为基础,结合实际使用中出现的问题以配置相应的构造钢筋。设计时.除考虑结构在正常使用时的各种荷载组合工矿外,还应充分考虑管片在包括制造、运输、拼装过程中的各种因素的影响。在我国使用较多的设计理论主要以日本的规范为借鉴,其重点放在结构施工完毕后的永久荷载作用下的工况,对工况采取限定最小计算荷载进行考虑,但对其实际内力分布分析得不够透彻。由于接头的存在,对衬砌内力分布会造成一定的影响。衬砌环的计算对接头的处理有两种方法:第一种是将衬砌环看做刚度均匀的结构,但考虑到接头的存在,将结构的刚度进行折减;第二种是将接头看做可以承受轴力和一定弯矩的弹性铰。在一衬砌圆环内,具体考虑环向接头的位置和接头的刚度,用曲梁单元模拟管片的实际状况,用接头抗弯刚度来体现环向接头的实际抗弯刚度。错缝式拼装时,因纵向接头将引起衬砌圆环间的相互咬合作用,此时根据错缝拼装方式,除考虑计算对象的衬砌圆环外,将对其有影响的前后的衬砌圆环也作为对象,采用空间结构进行计算,并用圆环径向抗剪刚度Kr和切向抗剪刚度Kt来体现纵向接头的环间传力效果(见图1).采用第一种模型计算简单,且基本上能反映管片环内力最不利情况,一般初步确定设计参数时采用。在施工图设计采用第二种方法,同时考虑错缝拼装的影响进行精确计算(见图2).典型的弯矩、轴力图见图3、4。
        千斤顶推力是作为盾构推进时盾构千斤顶推力的反作用力在衬砌构件上的临时荷载,是在施工荷载中给予衬砌影响最大的荷载。理论上,千斤顶的推力可以顺利地传送给后面的衬砌环,经常对此项荷载对管片的影响忽略不计。尽管为了缓冲管片传来的力,在管片背千斤顶面,对应千斤顶的位置,设置了橡胶传力垫,由于管片与传力垫间间隙的存在,即使仅仅是0.5MM或1.0MM,也会使得在千斤顶作用下管片的内力分布及大小出现根大的变化。在一定条件下,考虑管片制作误差的施工状态会成为决定管片厚度及配筋的控制因素。因此在管片配筋设计时必须充分考虑施工状态时管片的力学行为。提高管片宽度方向的制作精度,减少拼装后环缝面的间隙,可以减少施工状态时管片所需的配筋,当施工状态和使用状态所需的配筋相似时是比较合理的。3管片合理配筋讨论欧洲的管片其含钢量一般处于80-100kg/m,考虑钢筋强度等因素,折算含钢量约为107~130kg/m.另外,目前已有不少的钢纤维混凝土管片成功应用的经验,其管片仅采用30—60kg/m3的钢纤维掺量,来代替普通的钢筋混凝土管片。相对国内目前通常采用的145-160kg/m含钢量,管片的合理含钢量应做进一步的研究。计算表明,管片在软弱围岩下,其正常使用状态下承受的顶部荷载较大,侧限也较小力较大,对圆形结构的承载能力影响不大。而在硬岩中,侧压力较小,但其顶部荷载较小,对圆形结构的承载能力影响也不大。根据作者收集的资料,目前盾构管片的裂缝主要是在施工过程中产生的,非凡是管片拼装完毕,开始下一环掘进时。当管片离开盾尾后,由新拼装完毕的管片来传递盾构千斤顶的顶推力时,由于千斤顶的力得到了分散,其裂缝会变小。其主要原因是由于管片环面不平、千斤顶推力分布很不均匀(在围岩不均匀、纠偏及曲线施工时轻易出现),导致管片出现了局部超限的拉应力。随着隧道的修建完毕,圆形的盾构隧道逐步转入比较稳定的受力状态,施工期出现的裂缝大部分都变小。在设计中,对在永久荷载、可变荷载及偶然荷载作用下管片的强度和裂缝宽度进行验算,但在实际施工中,由于条件所限或人为因素、有时也会出现超出强度和裂缝宽度要求的荷载,但是施工中偶然出现的问题,通过后期修补解决其费用相对所有管片均增加配筋所需的费用要小的多。参考国内外做法,同时结合施工经验,管片配筋设计,建议取消u型钢筋连接上下排主筋的做法,在管片四边沿环及纵向布置暗梁,使其整体性加强,同时在迎千斤顶面的暗梁内外两侧设置腰筋,背千斤顶面的外侧设置腰筋;在轻易出现裂缝的环向螺栓孔处设置吊筋及螺旋筋。优化钢筋的布置型式后,在每立方米含钢量不变的情况下,使钢筋的受力更加合理;更有效地承担施工过程中千斤顶荷载,对解决施工期出现裂缝的问题会有较大的改善。4结束语针对目前存在的管片配筋问题,作者认为应注重以下问题:应针对不同地质情况,深入研究管片的受力机理(包括施工状态和正常使用状态),选择合理的计算模式。使钢筋的含量及布置更合理。合理分析风险和投资,找到适当的平衡点,避免为节约前期投资,使得后期处理费用过大,也不应为了避免施工中偶然出现的开裂、蹦角等现象,不合理的加大管片配筋。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-26 13:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表