收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1752|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请教 管道保护措施、方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-5-27 07:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<><FONT size=2>各位兄弟 同行,本人当前碰到了一些问题,请你们帮忙解决,我所施工的市政道路工程由于变更设计,使原来几近完工的工程,重新做了设计调整,路宽范围从60米 缩减为50米,原先施工完毕的污水管道、二灰、平侧石全部重新施工(雨水不动),问题就在于涉及污水管道:原先污水管道位置在道路路基范围之外,进行设计调整后,位置为人行道中心位置,与原先施工的雨水管道相对位置十分接近,只有1.75米,如果按放破系数1:1的比列,一面是主车道路基一面是雨水管道,两面都将进行支护,所以施工时将无法按照规范施工,无法确保工程两面路基及雨水管道不出现问题,甲方要我们采取编制雨水管道保护方案,而基坑深度达5.0米。</FONT></P>
<P><FONT size=2>请教大家帮忙提供好的施工方案和建议,多谢!多谢!!</FONT></P>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-5-27 08:52:56 | 只看该作者
<>根据现场实际情况,必须采取支护措施,两侧用钢板桩支撑。另外地下水位是否很高?土质情况也很重要,如果采用支撑就采用支槽开挖了。如果有流沙就要注意了,光是钢板桩支撑就不行了,就要考虑用井点降水了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
 楼主| 发表于 2006-5-27 22:05:34 | 只看该作者
<>请问楼下的仁兄有QQ吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-11-10 13:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表