A2
施工组织设计(方案)报审表
工程名称:御景·龙湖山庄B区Ⅳ标段 编 号:
致: (监理单位)我方已根据施工合同的有关规定完成了 10#、12#、13#、14#、15#楼 工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。附:测量施工方案承包单位(章) 项目经理 日 期
专业监理工程师审查意见:专业监理工程师 日 期
总监理工程师审核意见:项目监理机构 总监理工程师 日 期
测量专项施工方案
分部工程名称 测 量 工 程
编制说明:根据工程实际情况,依据《建筑施工测量技术规范》、《建筑施工验收规范》、《技术操作规程》的要求进行编制的。编制人: 年 月 日
审核意见:审核人: 年 月 日
审批意见:审批人: 年 月 日
工程监理审批意见:总监: 年 月 日
六安御景·龙湖山庄B区
Ⅳ标段10#、12#、13#、14#、15#工程
测量专项方案
合肥大圩建筑安装工程有限责任公司
二00六年八月五日
测量专项方案
一、测量方法
根据工程特点,施工测量的主要工作是标高传递和轴线测设、沉降观测、变形观测以及建筑主轴线的定位。
1、定位放线
(1)进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。其次,与甲方(或监理单位)对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。
(2)现场建立平面方格控制网和水准点。水准点由永久水准点引入,水准点采取保护措施,确保水准点不被破坏。
施工测量控制网建立
本工程由六安市测绘队在施工场地以导线形式施测四个施工控制点,形成场地平面控制网,作为建筑物定位地依据。四个施工点用木桩打入地下,用水泥砼加固,木桩上钉地小铁钉中心标志,小铁钉顶面施测高程,并出具施工点测量报告。
A、核算六安市测绘队测量报告中各施工点坐标(Y,X)于其边长(D),右夹角(β)是否对应。使用坐标反算法。
公式:
边长D
方位角φ
右夹角βi=(上一边的方位角φi-1.i)-(下一边的方位角φij)+180°
从反算结果得:各施工点坐标(X,Y)与其边长(D),右夹角(β)对应。
B、、现场校测施工点坐标
四个施工点相互通视,用测距仪实测各边边长,用经纬仪测各点的右夹角,取实测值与通过报告计算的数值做比较。
C、校测水准点
根据六安市测绘大队提供的1个施工水准点,由其中一点出发,沿着另外n-1各点依次测量,最后又回到起点,实测中尽量做到前后视线等长,以保证精度。所测高差平均值与已知高差之差小于±3mm ,可确定所给水准点标高正确。在施工现场内选两处远离路边,受影响小又利于观测地方埋下永久水准点,测出其高程,为以后施工做准备。
(3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。
2、标高传递
(1)首先,根据建设单位提供的水准基点,用水准仪引测定出现场的标高控制点在施工过程现场周边稳固的建筑上,并利用标高控制点进行地下部分施工过程中的标高施测和控制。
(2)利用标高控制点,用水准仪精确测定出标高引测点在建筑物边柱或外墙上。选几点较方便向上丈量的点作为±0.000以上层的起始标高引测点。标高引测点的相对标高均统一采用+0.50m。
(3)±0.000层以上的标高引测采用30m钢尺向上引测,引测时,用钢尺沿垂直方向从标高引测点向上量至施工层,定出两点正(+)米数的标高点,然后将水准仪架设在施工层上,以引测上来的两点标高点,一点作后视,一点作校核,进行抄平,施测出其余各点以作为施工的依据。为方便记忆和施工,每层标高均测定出本结构楼面标高的+0.500m。以后各施工层均用此法进行引测。
3、轴线测设
(1)根据现场实际情况建立轴线平面方格控制网。选择有代表性的纵、横轴线形成方格控制网作为建筑物轴线控制的依据。
(2)在施工层楼板砼浇捣完毕后,将经纬仪分别架设在各主控轴线(代用轴线)控制点上,照准各相对应的轴线后视点,将轴线设测到楼板边缘或柱顶上。同法倒镜再标出一点,前后正、倒镜两点位置应一致,若误差在允许范围以内时,则取其中点。当纵横主轴线均投测至施工层上面后,再将经纬仪架设在楼面上,用正倒镜法,将投测在楼板或柱顶上的各轴线的对应点连成一线,并在楼板面上弹上墨线,以此作为基线,其余轴线以此为准绳,根据设计图上标注的尺寸,用钢尺丈量出来。
(3)在投测轴线的过程中,各主控制线和校核线闭合或误差在允许范围时,即说明投测的轴线是正确的。若超过允许误差范围时,必须查明原因,进行重测,以保证轴线投测的精度达到规范的要求。
4、沉降观测
本工程在每一施工阶段及使用过程中均应对建筑物做沉降观测记录。首层施工完毕观测一次,以后每施工完二至三层观测一次,竣工验收后,观测一次,以后每半年观测一次,直到下沉稳定为止。
观测中保证;“三定(定人、定仪,定时)”。同时确保每次观测前对使用仪器进行检核,以免影响观测结果。各观测日期、数据均记录完整,并绘成图表存档,观测中如发现异常情况时,立即通知设计单位。
设观测的对照点二个,并采用闭合法,测量精度采用二级水准。对观测点要严加保护,不得损坏。
观测点布置、做法按照按结施平面图中标记准确,每幢楼埋设6个沉降观测点进行沉降观测,观测点埋设严加保护。
5、变形观测
为了保证变形观测成果的精度,除按规定时间一次不漏的进行观测外,在观测中采取“一稳定、四固定”的基本措施。
(1)变形观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的变形观测点,其点位要稳定。基准点是变形观测的基本依据,因此设三个稳固可靠的基准点,并每半年复测一次;变形观测点设在新建建筑物上最能反映变形特征且便于观测的位置。
(2) 变形观测所用仪器、设备固定;观测人员固定;观测的条件、环境基本相同;观测的路线、镜位、程序和方法固定。
二、施工测量质量保证措施
1、测量控制的目的
为了施工过程中有效、准确地控制建筑物的轴线、标高、垂直度情况,确保建筑物的垂直度、标高、几何尺寸符合规范规定和设计要求。
2、测量控制的要求
(1)测量过程中提供的各项数据必须真实准确。
(2)测量的全过程必须如实记录各项数据。
(3)测量误差必须控制在以下范围内:
标高:
层高:±3mm; 全高:±15mm
垂直度:
层高:±3mm; 全高:±15mm
3、标高施测中的注意事项
(1)施测标高时,尽量做到前后视等长,以减少误差。
(2)所用钢尺必须经过检定,量高差时,尺身应铅直并用标准拉力。
(3)后视点和校核点的误差值应控制在2mm以内,并进行平差取中数。各抄平点的最大误差不大于3mm。
(4)当高差超过一整钢尺时,应精确测定出第二条起始标高引测线,作为向上引测的依据,防止误差积累。
4、轴线测设中的注意事项
(1)各主控轴线点或各主控轴线或借线点的两对应点应可通视,减少后视过近和仰角过大而造成的引测误差。
(2)各主控线和校核线应闭合,或误差在允许范围内,否则应重新复核,查明原因。
(3)所用经伟仪等仪器要定期检验校正,架设仪器时一定要严格对中、水平,仪器投测者和定点者用对讲机联系。
5、公司设专职测量员,负责工程的测量工作,专职测量员在现场各分项工长的领导安排下进行测量工作,测量前,各分项工长必须对测量员进行技术交底,提出测量的目的和要求,使测量员弄清图纸的标高和测量,了解和弄清有关标点、墨线的意义,并对测量员的测量结果进行复核,测量完成后,测量工要向工长说明清楚测量结果。严格控制标高、轴线。Sample TextSample Text |
|