1.2.2 现阶段工程基本上都要搭设全封闭脚手架,在验算脚手架立杆稳定性时必须要考虑风荷载作用。
1.2.3 计算风荷载标准值时,风荷载高度变化系数 要根据脚手架最高点距离地面高度取值,而不是脚手架搭设高度。
1.2.4 计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值;验算构件变形时,应采用荷载短期效应组合的设计值。
1.2.5 规范5.4.1条规定,连墙件的轴向力设计值 , ,如采用一个扣件的连墙件做法,风荷载产生的轴向力 只剩下3kN,一般脚手架经过计算均无法满足要求,只能采用2个扣件进行连接。可参照下图做法:连墙杆一端与脚手架内外立杆连接,另一端通过在楼板外侧预埋钢板,在钢板上焊接短钢管,利用2个旋转扣件进行连接。
1.3 加强对脚手架的管理
1.3.1 脚手架所用材料应符合材质要求,并有专人负责检查、验收和管理。
1.3.2 施工现场应配备扭力扳手抽样检查扣件螺栓拧紧力矩,抽样方法和抽样数量应符合规范表8.2.5要求,螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,且不大于65N.m。
1.3.3 脚手架作业层上的施工荷载应符合设计要求,施工方案必须给出施工荷载的限值,施工过程中不得随意增加施工荷载。
1.3.4 脚手架安全事故有很大部分由探头板引起的,所以施工中必须加强对作业层端部探头板的管理,探头长度应取150mm,其板两端均应与支撑杆可靠固定。
1.3.5 对于结构、装修共同使用的一次性脚手架,编制施工方案时应全面考虑结构和装修施工,尽量减少脚手架连墙杆的改动。
1.3.6 脚手架的拆除比搭设更具危险性,作业前也应制定拆除方案。拆除作业必须由上而下逐层进行,拆除下来的钢管、扣件严禁抛掷,应滑下或用绳系下,分类堆放及时整理运走。 |
|