<P>模板高支撑架计算书</P>
<P>高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、<BR>《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、<BR>《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。</P>
<P>支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要<BR>疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.<BR>高支撑架设计和使用安全》,供脚手架设计人员参考。</P>
<P>一、参数信息:</P>
<P>1.脚手架参数<BR>横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50;<BR>立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):14.00;<BR>采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;<BR>扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80;<BR>板底支撑连接方式:方木支撑;</P>
<P>2.荷载参数<BR>模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000;<BR>楼板浇筑厚度(m):0.200;倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000;<BR>施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;</P>
<P>3.木方参数<BR>木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;<BR>木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000;<BR>木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;</P>
<P></P>
<P><BR>图2 楼板支撑架荷载计算单元</P>
<P>二、模板支撑方木的计算:</P>
<P>方木按照简支梁计算,方木的截面力学参数为<BR>本算例中,方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:</P>
<P>W=6.000×8.000×8.000/6 = 64.00 cm3;<BR>I=6.000×8.000×8.000×8.000/12 = 256.00 cm4;</P>
<P><BR>方木楞计算简图<BR>1.荷载的计算:<BR>(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):<BR>q1= 25.000×0.250×0.200 = 1.250 kN/m;</P>
<P>(2)模板的自重线荷载(kN/m):<BR>q2= 0.350×0.250 = 0.088 kN/m ;</P>
<P>(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN):<BR>p1 = (1.000+2.000)×1.000×0.250 = 0.750 kN;</P>
<P>2.强度计算:<BR>最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:<BR><BR>均布荷载 q = 1.2×(1.250 + 0.088) = 1.605 kN/m;<BR>集中荷载 p = 1.4×0.750=1.050 kN;<BR>最大弯距 M = Pl/4 + ql2/8 = 1.050×1.000 /4 + 1.605×1.0002/8 = 0.463 kN.m;<BR>最大支座力 N = P/2 + ql/2 = 1.050/2 + 1.605×1.000/2 = 1.328 kN ;<BR>截面应力 σ= M / w = 0.463×106/64.000×103 = 7.236 N/mm2;</P>
<P>方木的计算强度为 7.236 小13.0 N/mm2,满足要求!</P>
<P>3.抗剪计算:<BR>最大剪力的计算公式如下:<BR>Q = ql/2 + P/2<BR>截面抗剪强度必须满足:<BR>T = 3Q/2bh &lt; [T]</P>
<P>其中最大剪力: Q = 1.000×1.605/2+1.050/2 = 1.328 kN;<BR>截面抗剪强度计算值 T = 3 ×1327.500/(2 ×60.000 ×80.000) = 0.415 N/mm2;<BR>截面抗剪强度设计值 [T] = 1.400 N/mm2;</P>
<P>方木的抗剪强度为0.415小于 1.400 ,满足要求!</P>
<P>4.挠度计算:<BR>最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下:<BR><BR>均布荷载 q = q1 + q2 = 1.250+0.088=1.337 kN/m;<BR>集中荷载 p = 0.750 kN;<BR>最大变形 V= 5×1.337×1000.0004 /(384×9500.000×2560000.00) +<BR>750.000×1000.0003 /( 48×9500.000×2560000.00) = 1.359 mm;</P>
<P>方木的最大挠度 1.359 小于 1000.000/250,满足要求!</P>
<P>三、木方支撑钢管计算:</P>
<P>支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;<BR>集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P = 1.605×1.000 + 1.050 = 2.655 kN; <BR></P>
<P><BR>支撑钢管计算简图 </P>
<P><BR>支撑钢管计算弯矩图(kN.m) </P>
<P><BR>支撑钢管计算变形图(kN.m) </P>
<P><BR>支撑钢管计算剪力图(kN) </P>
<P>最大弯矩 Mmax = 0.996 kN.m ;<BR>最大变形 Vmax = 2.795 mm ;<BR>最大支座力 Qmax = 11.616 kN ;<BR>截面应力 σ= 0.996×106/5080.000=196.021 N/mm2 ;</P>
<P>支撑钢管的计算强度小于 205.000 N/mm2,满足要求!</P>
<P>支撑钢管的最大挠度小于1000.000/150与10 mm,满足要求!</P>
<P>四、扣件抗滑移的计算:</P>
<P>按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,<BR>按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。</P>
<P>纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 11.616 kN;</P>
<P>R &lt; 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! </P>
<P>五、模板支架荷载标准值(轴力):</P>
<P>作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。</P>
<P>1.静荷载标准值包括以下内容:<BR>(1)脚手架的自重(kN):<BR>NG1 = 0.129×14.000 = 1.807 kN;<BR>钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。</P>
<P>(2)模板的自重(kN):<BR>NG2 = 0.350×1.000×1.000 = 0.350 kN;</P>
<P>(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):<BR>NG3 = 25.000×0.200×1.000×1.000 = 5.000 kN;</P>
<P>经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3 = 7.157 kN;</P>
<P>2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。</P>
<P>经计算得到,活荷载标准值 NQ = (1.000+2.000 ) ×1.000×1.000 = 3.000 kN;</P>
<P>3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式<BR>N = 1.2NG + 1.4NQ = 12.789 kN;</P>
<P>六、立杆的稳定性计算:</P>
<P>立杆的稳定性计算公式:<BR><BR>其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 12.789 kN;<BR>σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到;<BR>i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.58 cm;<BR>A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.89 cm2;<BR>W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5.08 cm3;<BR>σ-------- 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);<BR>[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205.000 N/mm2;<BR>Lo---- 计算长度 (m);</P>
<P>如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算</P>
<P>lo = k1uh (1)<BR>lo = (h+2a) (2)<BR><BR>k1---- 计算长度附加系数,取值为1.155;<BR>u ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.700;<BR>a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.100 m;</P>
<P>公式(1)的计算结果:<BR>立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.155×1.700×1.500 = 2.945 m;<BR>Lo/i = 2945.250 / 15.800 = 186.000 ;<BR>由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.207 ;<BR>钢管立杆受压强度计算值 ;σ=12788.880/(0.207×489.000) = 126.344 N/mm2;</P>
<P>立杆稳定性计算 σ= 126.344 N/mm2 小于 [f] = 205.000满足要求!</P>
<P>公式(2)的计算结果:<BR>立杆计算长度 Lo = h+2a = 1.500+0.100×2 = 1.700 m;<BR>Lo/i = 1700.000 / 15.800 = 108.000 ;<BR>由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.530 ;<BR>钢管立杆受压强度计算值 ;σ=12788.880/(0.530×489.000) = 49.346 N/mm2;</P>
<P>立杆稳定性计算 σ= 49.346 N/mm2 小于 [f] = 205.000满足要求!</P>
<P>如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算<BR>lo = k1k2(h+2a) (3)<BR>k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.185;<BR>k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 1.700 按照表2取值1.035 ;</P>
<P>公式(3)的计算结果:<BR>立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.185×1.035×(1.500+0.100×2) = 2.085 m;<BR>Lo/i = 2085.008 / 15.800 = 132.000 ;<BR>由长细比 Lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.386 ;<BR>钢管立杆受压强度计算值 ;σ=12788.880/(0.386×489.000) = 67.754 N/mm2;</P>
<P>立杆稳定性计算 σ= 67.754 N/mm2 小于 [f] = 205.000满足要求!</P>
<P>模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。<BR><BR><BR>以上表参照 杜荣军: 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。</P>
<P>七、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求[工程经验]:</P>
<P>除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外,还要考虑以下内容</P>
<P>1.模板支架的构造要求:<BR>a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载采用单立杆或双立杆;<BR>b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度;<BR>c.梁和楼板荷载相差较大时,可以采用不同的立杆间距,但只宜在一个方向变距、而另一个<BR>方向不变。</P>
<P>2.立杆步距的设计:<BR>a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时,可以采用等步距设置;<BR>b.当中部有加强层或支架很高,轴力沿高度分布变化较大,可采用下小上大的变步距设置,<BR>但变化不要过多;<BR>c.高支撑架步距以0.9--1.5m为宜,不宜超过1.5m。</P>
<P>3.整体性构造层的设计:<BR>a.当支撑架高度≥20m或横向高宽比≥6时,需要设置整体性单或双水平加强层;<BR>b.单水平加强层可以每4--6米沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑,且须与立杆连接,设置<BR>斜杆层数要大于水平框格总数的1/3;<BR>c.双水平加强层在支撑架的顶部和中部每隔10--15m设置,四周和中部每10--15m设竖向斜杆,<BR>使其具有较大刚度和变形约束的空间结构层;<BR>d.在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。</P>
<P>4.剪刀撑的设计:<BR>a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑;<BR>b.中部可根据需要并依构架框格的大小,每隔10--15m设置。</P>
<P>5.顶部支撑点的设计:<BR>a.最好在立杆顶部设置支托板,其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm;<BR>b.顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm;<BR>c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算,当设计荷载N≤12kN时,可用双扣件;大于12kN<BR>时应用顶托方式。</P>
<P>6.支撑架搭设的要求:<BR>a.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;<BR>b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;<BR>c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢<BR>管不能选用已经长期使用发生变形的;<BR>d.地基支座的设计要满足承载力的要求。</P>
<P>7.施工使用的要求:<BR>a.精心设计混凝土浇筑方案,确保模板支架施工过程中均衡受载,最好采用由中部向两边扩<BR>展的浇筑方式;<BR>b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载,对出现的超过最大荷载要有相应的控制措施,钢<BR>筋等材料不能在支架上方堆放;<BR>c.浇筑过程中,派人检查支架和支承情况,发现下沉、松动和变形情况及时解决。</P>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对