一、预制场建设
根据本工程实际,本标段xxxxxxx桥梁板采用集中预制。先张法梁板共计1134片(其中:10m跨径126片,13m跨径126片,20m跨径882片),设先张法板梁的预制场1座,梁板预制场设在xxxxx10#墩右侧,预制占地面积7920m3,设置7条先张法空心板梁生产线,每条生产线可生产5片梁板,存梁场占地面积3600 m3,场地内建钢筋加工棚、材料库等临时设施。在预制场梁板生产线及存梁场内设置一组MQ50/25门式起重机负责梁板的出坑与存放。梁板预制周期计划7d。空心板计划月生产180片,预制时间5个半月。
预制张拉台座采用框架式,须有足够的强度和刚度,抗倾覆系数不小于1.5,抗滑系数不小于1.3,横梁受力后挠度不大于2mm,底板须平整光滑,排水畅通,梁位端部的底模满足强度要求和重复使用要求。台座布置详见“先张法预应力梁板框架台座图”。
二、梁板预制施工
1、模板:
1)、模板制作:梁板底模采用水磨石底模,水泥∶水磨石=1∶1.5,水磨石浇筑厚度为8cm,水磨石浇筑3天后用打磨机进行打磨,底模四周用L5.5*5.5角钢镶边。侧模采用新加工的整体钢模,面板用5mm钢板制作,6号槽钢加肋。空心板梁蕊模采用充气橡胶气囊,从生产厂家定购,气囊各项技术指标均应满足规范要求。钢模板设计报监理工程师批准后进行加工制作。20m板梁中板侧模加工5套,边板侧模加工2.5套,侧模分4块加工,每块长度5.1m;10m、13m板梁中板侧模各加工2套,边板侧模加工一套,模板加工长度分别为5.1m和6.6m。模板顶面每隔80cm设置拉模筋槽口,以便于模板加固。
2)、模板安装:模板的安拆均采用门吊起重机配合人工,安装精度按规范要求执行,装拆时,注意检查接缝处的止浆垫的完好情况,确保接缝紧密不漏浆。侧模外侧安装附着式振动器。
2、预应力筋施工:
预应力钢绞线穿束时安装引导工具,根据图纸要求,预应力筋有效长度以板跨中心线对称布置,失效处理采用硬塑料管将失效范围的预应力筋套住,以使预应力筋与混凝土不产生握裹作用。张拉前,预应力筋与拉杆、力筋先用连接器串联好,安装定位板,检查预应力筋的数量、位置、张拉设备和锚具符合要求后,方可张拉。张拉时采用单向张拉,采用夹片式锚具,小型穿心式千斤顶。预应力采用张拉力和伸长值双控张拉施工,张拉控制应力按设计要求进行,张拉程序为:
0→0.1σcon→0.2σcon→σcon(持荷2min锚固)
3、钢筋:为确保施工安全,预应力筋张拉结束8小时后,进行绑扎钢筋、安装预埋件施工。钢筋在加工棚加工制作,现场绑扎,运到现场按设计要求焊接成形,梁主筋采用双面焊5d或单面焊10d,分布筋采用点焊及绑扎,立模加固。
4、混凝土施工:混凝土采用集中拌合站集中生产、配合比由试验确定,采用低塑性混凝土,坍落度不大于5cm,以减少因徐变和收缩引起的预应力损失。浇筑时,采用门吊配吊斗、溜槽灌注。振捣采用附着式振捣为主的工艺,插入式振捣为辅,振捣时,插入式振动棒须避免触及预应力筋和模板,并在芯模两侧同时振捣。浇筑采用水平分层、斜向分段、左右对称的连续浇筑方式,从梁的一端顺序向另一端推进。分段长度4~6m,分层下料厚不超过30cm,上层混凝土必须在下层混凝土初凝前覆盖,以保证接缝处的良好接合。浇筑到顶后,及时整平,抹面收浆,表面拉毛。
为保证底板混凝土厚度和密实度,在底板混凝土浇捣完成后再放气胶囊,胶囊的冲气变形值须保证制作芯模的尺寸,胶囊用定位箍筋并用压块固定,浇筑中随时检查其位置的正确。
5、预应力放张:混凝土浇筑完成且初疑后及时进行养护,养护采取洒水自然养护方法,当混凝土强度达设计强度90%、弹性模达到100%且养护至少7天后,进行预应力筋的放张。放松方法采用张拉放松法,放松按对称、均匀、分3次完成,不得骤然放松。预应力筋全部放松后,用砂轮机切割钢铰线,切割顺序由放张端开始,逐次切向另一端,切割后的端头用砂轮机打平,用砂浆封闭或涂刷防蚀材料。
在预应力混凝土板成批生产前,先作几块预应力混凝土板的试验,观察预应力钢绞线截断后的性状:预制板的上缘、端部及其他部位是否发生裂缝?板的反拱发展速度与计算值(18mm)相差多少?预应力失效措施是否可靠?钢绞线有无滑动现象?根据试验、观察状况采取措施进行处理。
6、梁板存放:梁板放张后,用预制场内的龙门吊将梁板纵向移位,运到存梁场存放,存梁处设置条形混凝土基座,上置枕木,梁板堆放高度不超过三层,存梁期不超过60天。
先张法预应力空心板预制工艺详见“先张法预应力空心板预制工艺框图”。
三、梁板安装
梁板采用平板拖车运输,锡十一圩大桥、徐家港中桥、漕沙塘中桥梁板采用JS30/50双导梁架桥机安装,梅园里小桥梁板采用汽车吊安装方法。双导梁架桥机架设步骤为:桥台台后路基上拼装双导梁架桥机,并牵引导梁过孔→梁板水平运输→逐孔安装梁板。
1、架梁施工程序
(1)喂梁
待架设的混凝土板梁由预制梁场送至架桥机后部主梁内,可采用自行式运梁平车进行喂梁。
(2)边梁安装
运梁轨道延伸铺轨(喂梁)→前、后吊梁天车起吊梁→前、后吊梁天车将混凝土梁纵向运行到位→下落梁并脱开→整机横向移位(混凝土梁至边梁挂架下部,边梁挂架吊起边梁)→整机携梁横向移位至边梁位置下落就位→混凝土边梁安装就位。
(3)中梁安装
运梁轨道延伸铺轨(喂梁)→前、后吊梁天车起吊梁→前、后吊梁天车将混凝土梁纵向运行到位→下落梁并脱开→混凝土中梁安装就位。
混凝土梁架设顺序为:先架设两侧边梁。边梁安装时,因架桥机横向运行受盖梁长度影响,架设施工要分2次横向移位:混凝土梁横移后临时放在盖梁上,再用两侧主梁下液压转换吊钩吊起(用液压千斤顶顶起),然后架桥机再横移到位直接安装。双幅桥梁一次架设施工时,在前支腿桥墩盖梁之间设架桥机跨越过梁即可,过梁可以用型钢与横移钢轨组合。
2、架桥机纵向移位
纵向移位作业程序:测量定位,铺设延伸轨道→中顶高支腿顶起,中支腿离开轨道,拆除中支腿横向钢轨,中顶高支腿落下,中支腿落在纵向钢轨上→顶升后顶高支腿,拆除横向钢轨,后支腿转向落在纵向钢轨上→起吊天车移至后端做配重→收起前支腿→移位前安全检查→整机纵向运行到位,落下前支腿(铺横向轨道)→顶升中顶高支腿(铺横向轨道),中支腿落在横向钢轨上→起升后顶高支腿(铺横向轨道)→后支腿提升转向落在横向钢轨上→全面试运行安全检查。
架桥机纵向移位时,2台起吊天车须运行到后支腿后面作配重,并要求作临时加固,以防架桥机纵向运行时失稳。
3、架梁施工注意事项
(1)架桥机组拼应按设计要求控制预拱度,前主梁上拱120mm,后主梁上拱110mm。拼装后进行一次空车试运行和吊重试验,测量主梁悬臂挠度,检验钢索受力情况等。
(2)架桥机纵向运行轨道要求两侧轨顶高度对应水平,保持平稳;前、中、后支腿各横向运行轨道要求水平,并严格控制间距,3条轨道必须平行,联结可靠,两端均设置止挡装置;钢轨要求接头平顺,轨距正确,支垫平稳牢固。架桥机悬伸对位、纵向移梁、横向携梁行走、边梁换钩架设、液压设备的支垫及操作等事项,严格按架桥机操作规程施工。
(3)斜交桥梁架设施工时,架桥机前、中支腿行走轮位置,左右轮要前后错开,其间距可根据斜交角度和左右轮宽度计算,以便支腿轮可在同一横向轨道上运行。
(4)架桥机架梁施工纵向位移要精心做好准备工作,要求一次到位,不允许中途停顿。
(5)架桥机上吊梁天车携带混凝土梁纵向运行时,前支腿部位要求用手拉葫芦(5t)与横移轨道拉紧固定,加强稳定性。
(6)架梁施工有上下纵坡时,架桥机纵向移位要有防止滑行措施。例如:采用三角垫木在轮子前后做防护,特别中支腿距梁端很近时,移位要注意控制。
(7)架桥机架梁施工时,要经常注意安全检查,每架设一孔必须进行一次全面安全检查,发现问题要停止工作并及时处理后才能继续架梁施工。不允许带病工作。
(8)架梁施工不允许超负荷运行,不得斜吊提升作业。
(9)5级风以上严禁架梁施工,并须用索具稳固天车和架桥机。架桥机停止作业时要切断电源,以防发生意外。
(10)悬臂纵移时,上部2台起吊天车必须后退,前起吊天车退至后支腿处,后起吊天车退至后支腿和后顶高支腿中间。
(11)用边梁挂架架设边梁时,2台起吊天车必须后退至中支腿后部。
(12)中顶高支腿顶高时前起吊天车必须后退至前支腿处,后起吊天车必须后退至后支腿处。
(13)前支腿或后顶高支腿顶高时,2台起吊天车必须后退至中支腿附近。
(14)前支腿顶高就位后,必须采用专用夹具将顶高行程段锁紧,以免千斤顶长时间受力。
(15)架桥机必须设避雷装置。 |
|