厅堂建筑声学及电声指标设计
在有电声装备的厅堂工程中,为了获得好听的音响效果,有必要认真进行厅堂的声学设计和处理。但在当今的装饰工程中,人们头脑中存在着许多模糊认识,习惯按似是而非的简单吸音概念装饰厅堂,以至投巨资装饰完毕的厅堂音响效果却往往难以达到预期的目的,留下很多遗憾。其实进行厅堂声学设计和处理历来是一门专业性很强、也不宜把握的技术。 电声设计也一样,人们往往觉得只是把设备连通能响就行。但器材的先进性、可靠性、实用性、易维护性与档次搭配的协调性,系统设计方案的巧妙性,器材所具有的音色和文化地域背景,与经营目标的一致性,声场分布、电声技术指标的控制及与建筑声学和厅堂装饰的关系作用,施工安装的可靠性与安全性,电声噪音控制等,非有专业技术和丰富工程经验不行。 按国家标准要求,装有电声设备的厅堂必需进行建筑声学及电声设计。
一、 建声指标设计 厅堂的音质特性是建筑声学和电声电声的综合效果,建声是电声的前提, 搞好建声设计是很重要的。 根据用户各种厅堂的主要用途, 应严格参考国家有关技术标准,我们为贵饭店各类进行厅堂的建声指标设计:
1.背景噪声 厅堂内的背景噪声高低影响语言清晰度和听音效果.一般在厅堂内最小声级的位置上,信噪S/N大于30dB,才不至于对清晰度有明显影响,信噪比提高到50dB,就可以获得高质量放声.一般厅堂内的语言电声系统的平均声压级约为70dB左右.背景噪声又是厅堂电声系统节目源的动态下限,直接影响到听众的听音效果.根据国际标准噪声评价数NR曲线,它是评价噪声烦恼和危害的参数。各类厅堂及专业用厅堂内噪声允许值以及根据我国一些厅堂实际噪声水平和设计所采用的指标多为NR40以下,为保证有足够的信噪比,要求所有厅堂内主生噪声的设备如空调,可控硅调光设备等全部开启的情况下,空场背景噪声应满足评价数小于或等于NR35。
2.隔声隔振措施: 厅内应有良好的隔声隔振措施, 隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40 dBA。
3. 建筑声学指标: 各厅内建筑门窗、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象,厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷。
混响时间见下表:
频响范围(Hz) 混响时间(S)
多功能厅 250-8000 1.2-1.8
夜总会 200-10000 1.2-1.5
杜比立体声影院 200-10000 1.0-1.5 |
|