|
1 范围
本工艺标准适用于无机原料制成的玻璃钢风管的制作与安装工程。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 所用的无机原料、玻纤布及填充料等应符合设计要求。原料中填充料及含量应有法定检测部门的证明技术文件。
2.1.2 玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求,玻纤布应干燥、清洁,不得含蜡。
2.1.3 主要机具有:各类胎具,料桶,刷子,不锈钢板尺,角尺,量角器,钻孔机。
2.1.4 所制成品的主要技术参数应符合国家有关试验规定。
2.2 作业条件:
2.2.1 集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、通风、地面平整、不潮湿的厂房。
2.2.2 有一定的成品存放地并有防雨、雪、风且结构牢固的设施。
2.2.3 作业点要有相应的加工用模具、设施电源、消防器材等。
2.2.4 成品制作应有批准的图纸,经审查的大样图、系统图,并有负责人的书面技术、质量、安全交底。
3 操作工艺
3.1 工艺流程
支模 → 成型 (按规范要求一层无机原料一层玻纤布) → 检验 → 固化 →
打孔 → 入库
3.2 按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用1∶1经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%~60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。
3.3 玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表4-17的规定(见图4-7)。
玻璃钢风管和配件壁厚及法表规格 表4-17
矩形风管大边尺寸 (mm) 管 壁 厚 度 δ (mm) 法 兰 规 格 a×b (mm)
<500 2.5~3 40×10
501~1000 3~3.5 50×12
1001~1500 4~4.5 50×14
1501~2000 5 50×15
3.4 法兰孔径: 风管大边长<1250mm 孔径为9mm 风管大边长>1250mm 孔径为11mm 法兰孔距控制在110~130mm之内。 3.5 法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。 3.6 风管边宽大于2m(含2m)以上,单节长度不超过2m,中间增一道加强筋,加强筋材料可用50mm ×5mm扁钢。 3.7 所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。 图4-7 a椆鼙诤?b椃ɡ己?
3.8 安装工艺:
3.8.1 玻璃钢风管连接采用镀锌螺栓,螺栓与法兰接触处采用镀锌垫圈以增加其接触面。
3.8.2 法兰中间垫料采用φ6~8石棉绳,若设计同意也可采用8501胶条垫料规格为12×3。
垫料形式如图4-8。
图4-8
3.8.3 支吊托架形式及间距按下列标准执行:
风管大边≤1000mm 间距<3m(不超过)
风管大边>1000mm 间距<2.5m(不超过)
3.8.4 因玻璃钢风管是固化成型且质量易受外界影响而变形,故支托架规格要比法兰高一档(见表4-18)以加大受力接触面。
支托架规格(mm) 表4-18
风管大边长 托 盘 吊 杆
<500 40×4 φ8
501~1000 50×4 φ10
1001~2000 50×5 φ10
>2000 50×4.5 φ12
3.8.5 风管大边大于2000mm,托盘采用5#槽钢为加大受力接触面。要求槽钢托盘上面固定一铁皮条,规格为100mm(宽)×1.2mm(厚),见图4-9。
图4-9
3.8.6 所有风管现场开洞、孔位置规格要正确、要求先打眼后开洞。
3.9 验收每批产品之后,将检查结果上报监理工程师审核,不合格的产品不能用于工程安装,责任供货单位或厂家进行处理。
3.10 成品抽查率按系统的5%进行检验。
4 质量标准
4.1 玻璃钢风管内表面应平整光滑(手感好),外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺,不得有气泡(气孔)分层现象,外表面不得扭曲、不平度不大于3mm,内外壁的直线度每米不大于5mm。
4.2 法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。不垂直度不大于2mm。
4.3 法兰自身表面应平整,不平度不大于2‰。
4.4 法兰孔要打在法兰中心线(除去壁厚),并保证在一条直线上。误差不得超过2mm。
4.5 风管两对角钱之差不大于3mm。
4.6 管表面气泡数量每平米不得多于5个,气泡单个面积不大于10mm2。
4.7 每节管可见裂纹,不得超过二处,裂纹不得超过管长的十分之一,裂纹距管边缘不得小于50mm,管件严禁有贯通性裂纹。
5 成品保护
5.1 每批产品应附有抽检试验报告和出厂合格证。运至现场的成品必须是合格产品。
5.2 运输时注意成品保护,不得碰撞摔损。成品存放地要平整并有遮阳防雨措施。码放时总高度不得超3m,上面无重物压力。
5.3 运至工地的风管及管件应有统一正确的安装顺序编号及编号图。
6 应注意的质量问题
6.1 支吊托架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确,牢固可靠,不得设在风口或其它开口处。
6.2 法兰垫料不是凸出法兰外面,连接法兰的螺栓拉力要均,方向一致(螺母在同一侧),以免螺孔受损。
6.3 风管在安装时不得碰撞或从架上摔下,连接后不得出现明显扭曲。
7 质量记录
7.1 进场设备检验记录表。
7.2 预检工程检查记录单。
7.3 隐蔽工程检查记录。
7.4 风管及部件安装分项工程质量检验评定。 |
|