脚 手 架 搭 设 方 案

1. 脚手架杆件选材必须严格按国家《建筑安装工程安全技术规程》要求选择合格的杆件。①钢管:采用有缝焊接钢管,直径φ48-51cm,厚3.0-3.5mm。严禁弯曲、锈蚀。

②绑扣材料:8#线,严禁使用麻、棕、草绳。

③扣件:应有新产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告。规格必须与钢

管外径相同,不得有脆裂,变形,滑丝。

④脚手板:厚度不小于50mm,板两端用直径4mm的镀锌钢丝绑扎两道。凡是腐朽、

扭曲、斜纹、破裂等不得使用。   

2. 脚手架立杆基础要找平夯实,铺5cm厚木板或槽钢,铺木板时立杆要设钢底座,架子基础应设排水沟,剪刀撑与地面夹角45度-60度,底架可间隔15M设一剪力撑,高架要连续设置,剪刀撑钢管要搭接,作业层要满铺脚手板,接头板端悬空部分必须按规定铺设。

3. 脚手架立杆基础,或采用立杆根部必须埋人土中300毫米以上。因地表层坚硬无法埋入者,在距离地面高度400毫米处绑扎水平扫地杆保护。

4. 严格控制脚手架上的荷载,绝对禁止在架子上堆放过多的材料和构件,脚手架上人员不能过于集中。脚手架的施工荷载当作为承重架时为3000N /m2;作业装饰架为2000N /M2,作为工具架时为1000N /M2。施工荷载应标示架体醒目处。

5.立杆间距1.5m,大横杆间距1.2m,,小横杆间距1m。最底一步大横杆距地面1.8m;立杆架体高度过25m,应经过计算确定。

6.刀撑与地面夹角成45o ~60o ,在脚手架两端和转角处设置,以后每隔9~15m设置一道;架体超25m,时应沿纵向连续设置,并每隔15m设置横向斜杆。

(1)杆之间、立杆之间采用对接方式,剪刀撑采用搭接方式,搭长度0.5m(不少于两个扣件);

(2)立杆、大横的接头相邻要错开(相邻接头≥50cm);

(3)连墙杆设置每垂直距离4m水平距离6m一道,与墙体拉结牢固。

(4)外立杆距墙2m,内立杆距墙0.3m。

(5)作业层满铺跳板,并设置1.2m、 0.6m高护拦两道18 cm高踢脚扳。

(6)立杆基础素土夯实、找平,上铺砼板,板上用枕木支垫立杆。

(7)立杆底座用锻铸铁制造,立杆于底座上,脚手架外侧设置排水沟排水。

(8)用密目网(2000目/100cm2)封闭主体,密目网横向挂 在架体立杆内侧。安全网要具有市安全监察站出具的准用证。沿高度每两层设一道水平兜网。

(9)脚手架的施工荷载当作为承重架时为3000N /m2;作业装饰架为2000N /m2;作为工具架时为1000N /M2。施工荷载应标示架体醒目处

(10)手架经量化检查验收合格,并向作业人员进行安全技术交底后方可使用。                                                                                                                                                                                                一、地基与基础

1、脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202)的有关规定进行。

2、脚手架基础经验收合格后,应按施工组织设计的要求放线定位。高度在24m以下的脚手架应按下图做法进行施工:

高度在24m以上的脚手架基础应做设计计算。

3、脚手架基础排水沟应沿建筑物周围连续设置   

4、悬挑脚手架的基础应按设计荷载计算后,确定悬挑槽钢(工字钢)的截面或型号,每根立杆应座落在槽钢上。悬挑梁应固定在建筑物上。

5、悬挑式卸料平台,应与外脚手架分开搭设,挑出的横梁与建筑物楼板的预埋件固定一起,斜拉的钢丝绳,应与建筑物的预埋件固定,卡子不能少于3个。经技术人员设计计算确定卸料平台的最大荷载值。  

二、纵向水平杆

  l、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,宜采用对接扣件连接。

  2、纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步内;

三、横向水平杆

  1、主节点处必须设置一根横向水平杆,主节点处两个直角知件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于590mm。

  2、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

四、立杆

  1、每根立杆底部应设置底座和垫板。

  2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在立杆上皮不大于200mm。

  3、脚手架底层步距不应大于2m。

  4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜按规定采用。

  5、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接应符合下列作法进行:

     立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

  6、立杆项端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

  7、架体的立杆不得搭接与对接混合使用。

  8、立杆的长度为6m,为使材料合理使用,又符合JGJ130一2001扣件式钢管脚手架安全技术规范的要求,定首层立杆为2.2m、3.8m、6m或2m、4m、6m长,交错使用(图2、3)   

五、连墙件

    1、宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

    2、应从底层第一步纵向水平杆处开始设置。

    3、对高度在24m以下的单排脚手架,采用柔性三步三跨与建筑物可靠连接,对高度在24m以上的双排脚手架,采用钢性两步三跨与建筑物可靠连接。

    4、连墙件中的连墙杆应呈水平设置。

    5、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

六、剪刀撑与横向斜撑

    1、每道剪刀撑跨越立杆的根数不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角在45°~60°时,分别跨7、6、5根立杆。   

    2、高度在24m以下的单、双排脚手架。均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

    3、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

    4、剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

    5、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的呻出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

    6、横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。

    7、高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

七、安全网

    1、密目网的连接应采用尼龙绳绑扎,绑扎在扣件式脚手架纵向水平杆上。

    转角处应采用由φ6的钢筋腾起,垂直绑在立杆上,做到横平竖直。

    2、悬挑脚手架的基础底部应用密目网全封闭,防止杂物落下伤人。

    3、新密目网要有准用证,旧网要有试验报告。

八、其他要求

    扣件式钢管脚手架搭设的其他要求按部颁(JGJl30-2001)标准规范执行。

   (11)单排脚手架不适用于下列情况,留置脚手眼;

    墙体厚度≤180mm;建筑物高度超过24m;空斗砖墙、加气块墙体等轻质墙体;砌筑砂浆强度等级≤M10的砖墙;设计上有要求的墙体。

    9. 工程使用用密目网(2000目/100cm2)封闭主体,密目网横向挂在架体立杆内侧,安全网要有市安全监察站出具的准用证。脚手架与建筑物之间挂水平兜网,架体内沿高度每两层设一道水平兜网。施工层下一步架设一层硬防护。

    10. 六级以上大风、雨、雪等恶劣天气停止脚手架作业、雨、雪天气应有防滑措施。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-1-19 15:01:39 | 只看该作者
谢谢,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-12-28 12:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表