请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-4-18 16:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
施工的大跨度厂房  最大 跨14.5米
甲方要求上表面 机械磨光   必须是平的
按规范起拱的话1.45CM~4.35CM 该起拱多少
钢筋外露怎么办
如上表面不平    拆除模板后  荷载增加能平???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2007-4-27 09:57:45 | 只看该作者
起拱按上限为宜。作为一种特殊要求,施工时也可采取特殊的手段,即把该梁的下口起拱,上口不起拱,但最小断面处应满足设计要求,同时为保证有效打磨,上口还可适当加厚2-5mm,这些可按措施费计取,按上述方法施工,如保护层处理得当,钢筋不会外露。最后一个问题没有明白你的意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2007-4-27 18:15:21 | 只看该作者
2#回复的不错,咱也学习学习。谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2007-4-27 21:25:49 | 只看该作者
同意二楼的说法,也只能这么处理才比较妥当。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2007-4-27 23:08:27 | 只看该作者
答的很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-4-29 18:52:31 | 只看该作者
二楼回答得很好,也让我们学到一些东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-4-29 19:17:10 | 只看该作者
这种工艺很麻烦
记得曾经施工过一个工程,棉纺厂的车间,设备长度16米。1CM厚的地面同梁板一次性浇筑,做耐磨地坪,上表面平整度按地面施工规范(2米长度不大于2MM)验收,竣工验收时满足不了上述要求引起反索赔。。
1、施工过程应加强测量,重点控制梁柱等节点部位的混凝土保护层。
2、跨度大的房间上表面也要稍微抬高一些(至少5-8mm)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2007-4-29 20:12:14 | 只看该作者
谢谢  大家,学到不少
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-5-7 09:16:59 | 只看该作者
不能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-5-31 11:58:00 | 只看该作者
原帖由 csk1190 于 2007-4-27 09:57 发表
起拱按上限为宜。作为一种特殊要求,施工时也可采取特殊的手段,即把该梁的下口起拱,上口不起拱,但最小断面处应满足设计要求,同时为保证有效打磨,上口还可适当加厚2-5mm,这些可按措施费计取,按上述方法施 ...

回答很详细,学习了,谢谢先!
回复 支持 反对