水泥稳定碎石作为路面基层在高速公路上运用已非常普遍,它稳定性好、抗冻能力强、结构自成板体,施工工艺也很成熟。但收缩裂缝在施工一二月后可能大量出现,如何防治路面面层反射裂缝产生,成了一个重要的技术课题。
反射裂缝生成的原因主要是:1、水泥用量不足;2、混合料的级配不太合理;3、混合料的含水量不足或偏多;4、混合料<0.075mm粉尘含量。因此,特总结以下防治裂缝的控制要点:
(一)材料
l、水泥
虽然各类水泥都可用于拌合水泥稳定碎石,但通常情况下硅酸盐水泥的稳定效果更好一些。一般采用P.032.5级缓凝水泥,要求水泥初凝时间大于3小时,终凝时间大于6小时,禁止使用快硬水泥、早强水泥。
2、集料
一些高速公路施工要求水稳碎石最大粒径31.5mm,压碎值不大于28%,针片状不大于15%。这个要求是结合水稳基层设计的,高速公路水稳基层设计强度在3.5Mpa-4Mpa,这样的强度要求,裂缝的产生不可避免。因此,为防止裂缝产生,集料的质量必须严格要求:
首先将粗集料最大粒径改至26.5mm,压碎值不大于28%,针片状13.2-26.5mm档必须<10%, 4.75-13.2mm档必须<15%,方解石、软石含量<5%。采用强度较高的石料,可适量降低水泥用量,间接防止裂缝蔓延。
其次控制集料的含泥量,要求细集料的0.075通过率小于12.5%,同时砂当量必须>60%,粗集料的0.075通过率必须<1.5%,以确保混合料0.075通过率合格,减少混合料中细料粉料的填充。
所有集料全部采用反击式破碎机轧制成型,针片状较小,且必须满足单粒级配要求。
(二) 混合料的控制
施工中准确控制混合料品质是重要环节,既要保证强度,又不能让裂缝反射上油面,因而须采取以下措施:
1、降低设计强度,七天室内无侧限抗压强度只要求大于3. 0Mpa,水泥剂量降低1-1.5%。水泥含量过少,集料间的粘结力降低,影响基层压实度;水泥含量过高,水化热增加,内外温差增大,基层内产生收缩应力使其开裂。因此,配合比设计中水泥剂量的选择尤为重要,应在保证强度的前提下取小剂量进行施工。
2、混合料最大粒径降至26. 5mm,同时严格控制混合料4. 75mm通过率及原材料质量。目前,国内水稳碎石采用连续式拌和机,这种设备产量高,对原材料级配的要求高,水稳碎石原材料级配控制应比沥青料级配更严格。
3、级配
级配直接影响混合料的密实度,从而影响强度。细料过少,不足以填充粒料间空隙,接触面积相对小,难以形成强度。
另外,虽然级配良好,但集料强度低,软弱颗粒多,击实过程中软弱颗粒被击碎,成型后的混合料级配与出场级配区别大。这种填充料偏多的混合料施工地段都是后期裂缝出现的地段,因此,矿料级配的控制应结合施工现场情况,确保成型后的混合料基本保持设定的级配比例。
4、含水量
含水量是裂缝产生的最主要原因。含水量不足,水泥不能充分水化水解,发挥不了对集料的稳定作用,影响强度的形成,且不易成型。含水量过多,成型后会因干缩反应造成大量裂缝,甚至出现网裂。因此,含水量控制至关重要。 |