虽要求如此,但做到的少之又少,究其原因:一、怕麻烦;二、剩一根线钱;三、例行检查模棱两可,认识不清。
双线到位的好处:
1.对于绝缘良好焊把线,除能保证预设的焊接电流外,如未按规定切断电源拖拽把线时,除非双手同时触碰把线是不会触电的。但如果按目前做法,将一根线顺便搭在结构钢筋上,拖着另一根走,则很容易形成回路发生触电。
2.按规定电焊机二次把线长度不大于30米(实际很多超出),按通常做法的结果是:其中连着焊钳电流通路是30~50平方铜芯电缆,而另一路则七拐八绕沿着不确定的路径回去。其危害有:(1)因非电气连接,电流可能是有是无,忽大忽小。(2)容易使现场所有金属导体参与服务或单独或并联导电,如钢丝绳,固定用铁丝等(3)可能引发莫名其妙的火灾:即不是电气连接,加之施工现场情况复杂,电流传输路径常有变化,有时多点搭接通路很好,有时瞬间只剩一根细细铁丝,本人曾经现场遇到两次,又一次恰巧正与工地人员讲解此事时,身旁一根柱子上的绑丝突然发红并熔断,要是紧贴易燃物就会着火。
3.综上所述,于己于人,这章守法,“双线到位”吧。 |
|