三轴深层搅拌桩施工方案
1 工程概况
1.1 工程基本概况
工程项目由大厦61层,高229.5米,总建筑面积约16万平方米,包括一幢塔楼以及周边裙楼和纯地下室组成,整体设置4层地下室,设计采用塔楼顺作-周边裙楼逆作的方案进行基坑工程施工。
本工程项目的设计单位为华东建筑设计研究院有限公司;监理单位为上海协同工程监理造价咨询有限公司;桩基础及基坑围护施工单位为浙江省地质矿产工程公司。
根据图纸设计及合同施工要求,涉及的施工内容主要为桩基础,地下连续墙围护结构,塔楼钻孔灌注桩临时围护结构,两重管高压旋喷桩、SMW工法水泥土搅拌桩及压密注浆等。本施工组织设计主要就上述各工艺进行编制并组织施工。
本工程±0.00m相对于绝对标高为3.500m,场地平均相对标高为-1.100m,考虑200mm厚C20素砼垫层。基础垫层底相对标高为-20.100m,-13.300(裙房区域)。基坑开挖深度为19m
1.2 基坑围护工程设计概况
1.2.1 地下连续墙
工程围护结构采用地下连续墙,连续墙总延长米约536m,共93幅墙,分A、B、C、D、E型五种墙,A型墙厚度为1.0m,其余地下墙厚度为0.8m。墙深为33~35m不等,地下墙墙址插入⑦1层粉砂层。地下连续墙接头形式采用柔性接头,地下墙混凝土设计强度等级为C30,主筋保护层厚度70mm,抗渗等级S8;钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400。
1.2.2 钻孔灌注桩排桩
基坑内部塔楼周边设置钻孔灌注桩排桩结合单排三轴水泥土搅拌桩止水帷幕作为临时隔断围护结构,钻孔灌注桩混凝土设计强度等级C30。塔楼钻孔灌注桩Φ1100@1300,深度约34m(桩底相对标高-35.10m),桩数187根。
1.2.3 三轴水泥土搅拌桩
基坑内部被动区土体加固和临时围护侧的止水帷幕均采用三轴水泥土搅拌桩。三轴水泥土搅拌桩采用P32.5级新鲜普通硅酸盐水泥,基底以下部分水泥掺量为20%,水灰比1.5~2.0,桩体28天无侧限抗压强度≥1.0MPa。
三轴水泥土搅拌桩采用Φ850三轴搅拌桩设备进行施工,采用两喷两搅的施工工艺,止水帷幕采用套接一孔法施工,土体加固相互搭接250mm,在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。桩体垂直度偏差不大于1/150,桩位偏差不大于20mm。
1.2.4 压密注浆
被动区土体加固与围护结构之间、排桩与止水帷幕之间设置压密注浆填充空隙。前者压密注浆点的间距为1000mm,后者压密注浆点间距同排桩间距1300mm。压密注浆采用P32.5级新鲜普通硅酸盐水泥。压密注浆浆液注入率20%(与被加固土体体积之比)。水灰比为0.55,注浆顺序采用跳孔间隔注浆。
1.2.5 高压旋喷桩
高压旋喷桩直径1000,间距为700mm。水泥用量550kg/m,水泥浆液的水灰比为0.8。压力控制:气压不小于0.7MPa,水泥浆液流压力宜大于25MPa。
2 编制依据
2.1上海市标准《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999);
2.2《型钢水泥土搅墙技术规程》(DGJ08-116-2005);
2.3《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002);
2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
3 施组编制范围
基坑围护结构体系:坑外Ф850三轴水泥土搅拌桩止水帷幕、坑内Ф850三轴水泥土搅拌桩加固。
4 施工部署
4.1 总体施工顺序
考虑现场现有供电、供水条件,达到合理的资源配置。为确保本工程基坑围护体系施工质量,基坑围护体系总体施工顺序为:先施工Ф850三轴水泥土搅拌桩坑外止水帷幕,待施工7天后开始沿已施工完毕的三轴水泥土搅拌桩内侧施工钻孔灌注桩,Ф850三轴水泥土搅拌桩坑外止水帷幕全部施工完毕,工法转至坑内,施工坑内加固,三轴水泥土搅拌桩坑内加固与钻孔灌注桩交叉施工。
4.2 现场场地布置
2.2.1设备进场前,场地必须达到“三通一平”,桩机行走路线软弱地面必须加垫料夯实、夯平。
2.2.2为确保工程施工进度、质量,施工前必须对施工区域障碍物进行清除。
4.3供电量、日供水量
每台套设备需用电量、日供水量如下:
4.3.1 供电量约:300KW。
4.3.2 日供水量约:180立方米。
5 施工进度计划
5.1施工总进度计划表
本工程考虑24小时施工,具体施工进度计划详见下表:
序号 日历天
任务名称 天数(天)
1 施工准备 3
2 施工坑外Ф850三轴水泥土搅拌桩止水帷幕 20
3 号机施工坑内加固Ф850三轴水泥土搅拌桩 25
5.2确保工期的措施
5.2.1施工组织保证措施
(1)配备有经验得力的施工班组及项目领导班子,做到人员配备精良,有效实施项目管理。
(2)组织机制上确保工程进度,确保工程创合格目标,做到有目标、有措施、有把握。自己放心,也让业主放心,向业主交出一个优质工程。
(3)按照总进度计划完成本工程,对分部分项工程进行工序分解、落实。做到施工人员配备组织落实,施工机具、材料、设备按进出场计划落实,分阶段施工进度时间落实。
5.2.2材料供应保证措施
(1)本工程选择优质的散装水泥,在施工期间,作好与水泥供应商的沟通,要求水泥供应商对我公司作出承诺,一旦开工,每天保证200吨水泥的供应量,以保证施工的正常运转。
(2)施工期间,确保连续供应散装水泥的储藏量。
5.2.3 施工机械设备、机具保证措施
(1)根据本工程特点,配备相适应的施工机械设备、机具,机械设备投入使用前必须提前检修、保养,确保进入施工现场设备、机具运行良好,为工程进度提供保证。
(2)增加机械设备零部件和压浆泵的备份,一旦损坏,立即启用备用设备,保证施工的连续进行。
5.2.4技术保证措施
(1)组织工程技术人员,进行图纸学习和会审、共同参与编制工程网络进度计划,确保技术方案合理可行,网络计划实施有效可靠。
(2)将施工过程中的矛盾和问题,在施工过程中得到完全解决,相互有效配合施工。
(3)组织技术人员编制优化施工方案,深化作业设计和关键节点的技术处理措施,确保工程质量,也确保工程进度顺利进行。
(4)充分考虑各种不利因素和可能出现的突发事故,制订有针对性的措施。做到事前控制、过程落实、中间检验、工序把关等多重保障,确保工期计划顺利实施。
6 拟投入施工的机械、设备
6.1主要施工机械、设备表
序号 设备名称 规格型号 单位 数量 功率合计(KW)
1 三轴搅拌钻机 JB-160 台 1 160×1
2 三轴搅拌钻机 ZKD85-3A 台 1 90×1
3 桩机 DH-608 台 1 柴油发动机
4 挖掘机 0.8m3 台 2 柴油发动机
5 散装水泥自动拌浆系统 套 1 45×1
6 压浆泵 BW-200 台 2 15×2
7 备用压浆泵 BW-200 台 2
8 空压机 6m3 台 1 45×1
9 电焊机 BZ-500型 台 1 20×1
10 碘钨灯 套 1 3.5×1
6.2施工所用测量仪器、仪表
序号 仪器设备名称 规格型号 单位 数量
1 钢卷尺 50米 把 1
2 经纬仪 J2-2 台 1
3 水准仪 DSZ3 台 1
4 线锤 3米 只 2
注:对以上各计量器具在使用前都经过专业检测单位检验,确保计量器具的使用有效性合乎标准要求。 |
|