(3)钢管的安装
管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直和对好尺寸。按环路分组编号,码放整齐。卡架按设计要求,规定间距。干管安装时,先把管道选好调直,清理好管膛。安装顺序从第一节开始把管道就位找正,对准管口然后安装。
安装完毕后,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径是否正确,然后找直,用水平校对复核坡度,调整合格后,在调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平整一致,最后固定。摆正或安装好管道穿结构处的套管,填塞管洞口,预留口处应加好临时管堵。
(4)立管的安装
立管安装时,在顶板上找出立管中心线位置,先打一个直径为20mm左右的小孔,用线坠向下层楼板吊线找出中心位置打小孔,依次放长线坠向下层吊线,直至地下给水管道立管甩头处,核对修正各层楼板孔洞位置,在修正板孔时,如遇到钢筋妨碍管道穿越时不得随意割断。应与土建技术人员商量,妥善处理。设计有套管要求时,应安装套管。
根据立管位置及支架结构,打好栽立管卡具的墙洞眼,按照编号,从一层阀门处逐层往上安装,每层由上至下统一吊线安装卡件。将预制好的立管分层排开,按顺序安装。立管阀门安装朝向应便于操作和修理,安装完后用线坠吊直、找正。配合土建堵好楼板洞。
(5)暗装管道
对暗装管道,在隐蔽前做好水压试验,合格后方可隐蔽。
(6)室内塑料排水管的安装
管道粘接时,用油刷蘸胶粘剂,涂刷被粘接插口外侧及粘接插口内侧应轴向涂刷胶粘剂,要均匀适量,不得漏涂或涂抹过量。
粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。
立管安装:立管安装前,先按管段扶正,再按设计要求安装伸缩节。此后应先将管子插口试插插入伸缩节承口底部。按要求将管子拉出预留间隙,在管端划出标记。最后应将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶中,用力要均匀,不得摇挤。安装完毕后,应随即将立管固定,再堵洞或固定套管。
横管安装:先将预制好的管段用铁丝临时吊挂,查看无误后再进行粘接。粘接后应迅速摆正位置,按规定校正管道坡度,用木楔卡牢接口,紧住铁丝临时加以固定。等粘接固化后,再紧固支撑件,但不宜卡箍过紧。并按规定安装伸缩节。管道支撑后应拆除临时铁丝,并应将借口临时封严。洞口应支模浇筑水泥砂浆封堵。
伸顶通气管、通气立管穿越屋面应按规定支模封洞,并应结合不同屋面结构形式采取防渗漏措施。
管道安装时,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并应连接各管口。管道安装自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。伸缩节安装位置及插入深度以及固定的管架必须符合要求。
(7)给水系统试压与冲洗
试压以水为介质,按系统或区段进行。系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力,停泵观察,在将压力升至试验压力,在10min内,压降不大于0.05Mpa,强度试压合格,然后再降至工作压力,做较长时间观察,无渗漏现象,严密型实验合格。试压完毕,应及时将系统内的水排干净,并填写试压记录。
(8)排水管道试验:
通水试验:分系统分区段进行,试验水量应达到卫生器具溢水口处,并检查器具的溢水口,通畅能力及排水点的通畅情况。管路以无堵塞、不渗漏为合格。
通球试验:硬质塑料空心球,由立管顶端投入,在首层立管检查口处检查,水平管在始端投入,通水至末端排出。
(二)海水淡化车间内的消防系统施工方案
1、消防系统安装流程图
消防系统安装流程图
2、主要工序施工方案
(1)管道沟槽式卡箍连接安装
卡箍式配管系统的安装采用专用滚槽机。
卡箍为环管道自动定心式,卡箍环绕并压定垫圈,克服管道内部压力。圈的密封方式为“C”型乙丙橡胶圈,可形成三重密封。
螺栓及螺母为卡箍专用,螺栓颈部为方形结构,防止旋紧螺母时打滑,螺母为垫片式,安装无须另加垫片。
压沟槽时保持管口与沟槽平行、每道沟槽均需分多次(四-五次)进行均匀挤压,不得一次用力过多。
沟槽成型后的深度为橡胶圈的半径,橡胶圈要全部落入沟槽内。
(2)管道镀锌管丝扣连接安装
热镀锌钢管丝扣连接,采用套丝机加工套丝。加工套丝的润滑冷却液采用皂液,不采用机油。DN15-20管子可一次完成螺纹加工,DN25-40分两次紧刀完成。
螺纹连接时,填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧,不回拧,紧后留有螺纹2-3圈。紧固后接口处无外露油麻,管内无麻丝、铅油镀锌管及管件的表面镀锌层没有破损,管道螺纹外露部分及管钳碰伤镀锌层的部位用樟丹防腐2道进行防腐处理。
(3)消防管道安装
1)立管安装
根据叉口高度在墙面上画出横线,再用线坠吊在立管的位置上,在墙上弹出或画出垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点安装支架。
上好的立管要进行最后检查,保证垂直度和离墙距离,使其正面和侧面都在同一垂直线上。最后把管卡收紧。
2)水平管安装
安装时首先确定水平管的位置、标高、管径等,确定支架的安装位置,然后按:制安支架 → 量裁管道 → 上管、调直→ 卡码固定进行。
(4)阀门安装
阀门安装前,应作耐压强度试验和严密性试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。
(5)消防箱安装
在土建结构施工时配合土建进行消防箱的留洞。
消防箱安装与墙面要平齐,箱体垂直度应小于3mm,并根据消防箱所在部位确定左开门还是右开门。在安装时,金属消火栓箱不采用气焊开孔。暗装于墙内的消火栓箱子要预先留出洞口,待墙面摸底灰前将箱体装好,要找正装平,箱子四周边框要突出墙面10-20mm。不带框的消火栓箱子,箱口与墙面平齐,箱门安好后正好突出墙面。为了控制好出墙尺寸,箱子安装前,由土建配合在箱子安装处两边贴饼,以此为控制基线安装消火栓箱子。
(6)消火栓安装
消火栓安装前对消火栓进行抽样水压试验,确定消火栓耐压质量和严密性质量。安装要在管道试压冲洗完成后进行。消火栓安装一般要求栓口朝外,并且消火栓不得在门轴侧。中心距地面高度为1.10米,距箱侧为140mm,距箱后内表面为100mm,高度偏差值应在10mm以内,且保持在同一标高上。箱内水带、喷枪要挂置整齐、无杂物,箱门开启灵活、方便,内外油漆光泽好,表面无碰损、起皮和污染现象。
(7)消防管道支、吊架的制作与安装
消防管道的立管在每个楼层的地坪没有做面层前,采用∠40×4角钢和M10U型管卡螺丝做承重支架,并在隐蔽工程安装记录里作详细记录。水平管道在拐弯、三通及阀门处均需设立承重支架,立管每层设置2个支架。喷淋管道支架与末端喷淋头的距离不小于300mm,不大于700 mm。支架距焊缝,三通处不得小于50 mm。高度低于2.5m的明装支、吊架上的锐角切割修磨成R=25的圆角。
(8)管道水压试验
管道水压试验流程图
为了保证系统内充满水,在开启系统进水前打开排汽阀。排汽阀溢水后,关闭进水阀静置24小时后待系统中残留空气全部逸出后再补充满水,关闭排汽阀后进行缓慢升压。
试压过程中派专人巡视系统,发现渗漏用黄色色笔作标记,并作出记录,撤压放空进行返修。
试压升压到工作压力的一半时停止升压,仔细检有无渗漏。无渗漏后继续升压到工作压力时,停止升压,全面检查管道有无变形等异常。确认无异常后继续升压到试验压力稳压后压力降不大于规范规定后。降至工作压力检查系统无变形、不渗、不漏、无其他异常即为试压合格,填写水压试验记录。
(9)管道冲洗
在工程竣工验收前用洁净的自来水对管道分系统进行冲洗。将管道内的脏污杂物冲洗干净。
(10)系统调试
消火栓系统调试主要包括水源测试、消防水泵性能试验、屋顶消火栓功能试验和系统的联动试验等内容,要求达到:平时管网的压力达到设计工作压力,室内消火栓和屋顶消火栓的流量不少于30L/S,充实水柱长度不少于13米,保护面积达到设计和规范要求;联动试验时,按动消防箱的按钮能在5min内起动消防水泵。
第六节 室外沟道施工方案及方法
本工程室外沟道的尺寸为1000mm×1000mm,包括沟道封堵部分,采用花岗岩防腐。
(一) 施工工艺流程
施工工艺流程示意图
(二)主要工序施工方法
1、沟槽主体工程施工方法
沟道基槽开挖及基础处理、混凝土垫层、底板钢筋混凝土、钢筋混凝土沟壁、花岗岩防腐施工与废水池施工方法相同。
2、盖板预制及安装
(1)构件预制
混凝土构件的预制由工地现场预制场完成,其中对混凝土组成材料和钢筋的要求等均应符合有关规定的要求,混凝土的搅拌也应执行有关施工操作规程进行施工,构件的尺寸和规格应严格按照设计图纸的要求进行施工。
(2)盖板安装
1)预制盖板必须在构件达到混凝土强度不低于设计强度的75%时才能进行构件的吊装和运输,运输时应采用木垫或其它弹性材料加以铺垫或用加支架的方法加以固定,不得有互相碰撞的现象,构件的预留钢筋吊环不得损坏。
2)运输的道路必须平整坚实,并有足够的宽度和转变半径。
3)盖板安装前应在沟壁上弹出盖板安装边线,并用20mm厚的1:2.5水泥砂浆铺垫在盖板与沟壁的接触面上进行找平,铺水泥砂浆时应注意留出盖板的安装边线,便于盖板就位。
4)盖板就位时,应对准盖板边线尽量做到一次到位,以减少撬动。如误差较大时,应将盖板重新起吊调整,直对准确无误为止。
4)沟盖板安装时,座20厚1:2水泥软砂浆,地沟盖板板缝、板端均用1:2水泥砂浆灌封, 并在整个顶面浇热沥青一道。预留活动盖板的位置必须严格按照设计要求预留。
5)灌缝和抹角前应先对就位盖板的边缘进行清理,清除表面的碴土,灰尘、油污等杂物后,在盖板边缘涂抹素水泥浆一遍,灌缝和抹角时应使水泥砂浆挤压密实并随手抹光。在水泥砂浆终凝后,应进行浇水养护。
3、沟道封堵方案
沟道封堵采用双元封堵方案,即防火包与有机堵料配合封堵的方法。防火包、有机堵料、无机堵料,可根据实际情况进行合理组合封堵。
1)以无机堵料为基本材料的封堵
先设计模具,模具以长方体,中空尺寸为30cm×10cm×10cm。预先调制无机堵料成粥状,浇灌于模具中,让其自然干燥,并养护至足够时间,打开模具,取出已制成的无机堵料固化块备用。
在实际工程中,根据实际面积、尺寸、形状,象砌砖一样用无机堵料固化块堆砌成墙,并用新调制的无机堵料作粘结剂,堵塞缝隙,并抹平表面,使之达到平整、美观的效果。
2)耐火包和有机堵料组合封堵
首先堆砌一层耐火包,然后在耐火包上敷设有机堵料,把包与包之间的缝隙封堵严实,再堆砌一层耐火包,再敷有机堵料;如此重复,直至达到所需高度。
3)小孔洞封堵
对于孔洞面积低于1m2的小孔洞封墙,采用无机堵料与有机堵料配合使用。如电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。
首先应在孔洞下用射钉铆接金属框架,并用有机堵料对铆接点进行封闭。用有机堵料包裹孔洞内电缆,厚度10cm。在空隙处直接灌注无机堵料,使之与隔层平面或楼板平齐。
4)大孔洞的封堵
孔洞面积大于1m2时,采用耐火包与有机堵料组合封堵或用无机堵料与有机堵料组合封堵。
首先制作框架,框架由铁条或钢筋制成预制作,并在封堵现场拼合而成,其固定端用射钉枪铆接,在铆接点用有机堵料进行封闭。框架内堆放耐火包的高度视耐火极限而定。在电缆与耐火包之间,间隔10cm以上的有机防火堵料层,以便于电缆的松动及检修。 |
|