通风机安装允许偏差表
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 中心线的平面位移 10 经纬仪或拉线和尺量检查
2 标高 ±10 水准仪或水平仪,直尺、拉线和尺量检查
3 皮带轮轮宽中心平面位置 1 有主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查
4 传动轴水平度 0.2/1000 用水平仪检查
5 联轴器同心度 径向位移 0.05 在联轴器互相垂直的四个位置上用百分表检查
轴向位移 0.2/1000
(11)、保温钉距边的距离a≤75mm,钉与钉之间的距离b≤450mm。保温钉粘上后应待12~24h再铺覆保温材料。
(12)、保温材料的铺覆应纵、横缝错开,表面平整密实,不得有裂缝空隙。
(13)、阀门保温后,启闭标记要明确、清晰、操作方便。
(14)、保温层平整度,厚度的允许偏差符合下表
项 次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法
1 保温层表面
平整度 卷材或板材 5 用1米直尺和楔形塞尺检查
散材或软质材料 10
2 隔热层厚度 +0.10δ,-0.05δ 用钢针刺入隔垫层和尺量检查
(15)、安装后的通风空洞系统必须进行调试工作,调试前应达到以下要求:
A、风口总风量的实测值与设备风量的允许值不大于10%。
B、新风量与回风量之和应近似等于总的送风量。
C、各风口是实测值与设计值偏差不大于15%。
D、风管系统的漏风率不大于10%。
(四)、消防工程监理细则
1、 火灾自动报警系统
(1)、火灾自动报警系统配管、配线同电气安装工程。
(2)、感烟、感温等探测器严格按设计要求布置,安装时盒口周边无破损,探测器接线正确,外观无损,牢固可靠。
(3)、消防控制设备布置应符合下列要求:
A、 单列布置时,盘前操作距离不应小于1.5m,双列布置时,盘前操作距离不小于2m。
B、值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m。
C、盘后维修距离不应小于1m,控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
(4)、探测器的安装倾斜角不能大于45º,探测器周边0.5m内不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
(5)、端子箱内各回路电缆排列整齐,线号清楚,绑扎成束,端子号相对应,字迹清晰。
(6)、消防控制室工作接地电阻小于4Ω,采用联合接地时,接地电阻应小于1Ω,专用接地干线应用铜芯绝缘导线,其线芯截面不小于16㎜2,由消控室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,线芯截面积不小于4㎜2。
2、自动喷淋灭火系统
(1)消防水管进入消防箱应“横平竖直”,进箱短管长度大于500mm,成双管进箱的,应支架固定。
(2)室内消火栓,栓口应朝外,阀门中心距地面1.1m,误差不超过20mm,阀门距箱侧面为140mm,距箱后表面为100mm,误差不超过5mm。
(3)消防给水管试压应符合设计要求,当设计无要求时,试验压力为工作压力的1.5倍,同时试压调试必须有消防部门参加。
(4)喷头的安装位置,间距及喷头喷射方向必须符合设计要求,喷头安装必须与装饰配合施工。
(五)、智能建筑工程监理细则
1、管路敷设同电气安装工程。
2、综合布线系统
网络综合布线系统监理主要工作:
网络综合布线系统材料验收,布线系统合同执行情况,进度审核;
网络综合布线系统测试,根据测试结果,判定网络综合布线系统施工是否合格,若合格则继续履行合同;若不合格,则敦促施工单位根据测试情况进行修正,直至测试达标;
提供详实的网络综合布线系统测试报告;
根据合同进行网络综合布线系统验收;
验收时应参照《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)等相关国家或行业标准;
布线项目验收后,敦促用户按照合同付款。
(1)施工质量控制(检查)
施工质量控制工作是落实施工前质量检查和随工检验、隐蔽工程检查签证等内容。
1)施工质量控制检查项目主要包括环境检查、器材检查、设备安装检验、缆线敷设和保护方式检验、线缆终接等方面。
2)施工质量控制工程对象,包括传输链路、缆线、跳线、终端、配线架、连接硬件、集线器、信息插座、线管、线槽、线箱(线盒)、支撑、防护、接地等及它其性能质量。
3)监理人员检查施工单位的质量保证和质量管理体系,质检机构设置,人员配备;检查管理制度是否健全等。
4)环境检查(施工前)
A.对交接间、设备间、工作区的土建和环境条件进行检查
B.土建已全部竣工,预埋地槽、暗管、孔洞、竖井的位置、数量尺寸、质量均符合设计要求。
C.检查接地装置及其接地电阻设计要求
D.电源插座齐备并有电。
E.地板、通风、环境等符合设计要求。
5)器材检查(施工前)
A.智能建筑工程所有缆线器材设备硬件的形式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,对不符合要求的不得使用。
B.缆线检查包括:双绞电缆、光缆及跳线的型式、规格、型号、等级、外表、标志、标签、外护套等
C.电缆的电气性能抽验,加上选用的接插体进行抽样测试。
D.查光缆合格证及检验测试数据;必要时用光纤测试仪测试光纤衰减和光纤长度。
E.接插件和配线设备的检验:配线模块、信息插座、光纤插座的连接器的型式、数量、位置及保安单元的指标应满足设计要求。光、电缆交接设备的型式、规格、编排及标志名称应与设计相符。
F.器材与铁件的检验:各种型材、管材、管道、铁件预埋金属线槽、过线盒、接线盒、桥架等的材质、规格、型号、表面、完整性都应符合设计要求
6)设备安装检验
设备安装检验包括:机柜、机架安装;各类配线部件安装;8位模块式通用插座安装;电缆桥架及线槽安装;所有设备的接地等内容必须符合GB/T50312—2000及设计要求。
7)缆线的敷设和保护措施检验(隐蔽工程签证)
A.光缆布放分楼内和楼间(室外)的敷设;楼内又分缆线桥架及线槽布放和缆线暗敷两种。
B.楼间(室外)布放又分为架空、管道、埋式、隧道等情况。
C.电、光缆敷设和保护措施检验项目、内容。
D.电、光缆的敷设和保护措施要求(例如对绞电缆与电力线最小净距、电光缆暗管敷设与其他管线最小净距等)必须符合GB/T50312—2000和设计要求。
8)缆线终接检查
包括对绞电缆芯线与8位模块式通用插座连接;光缆芯线与光纤插座等的连接;各类跳线与接插件间的终端等,都应符合GB/T50312—2000和工艺要求(例如光纤连接损耗值要求)。
应对工程的每一环节质量把关:系统集成方案是否合理,所选设备质量是否合格,能否达到企业要求;基础建设是否完成,结构化布线是否合理;信息系统硬件平台环境是否合理,可扩充性如何,软件平台是否统一合理;应用软件能否实现相应功能,是否便于使用、管理和维护;对相关人员的技术培训教内容是否合适等。
(六)电梯安装工程监理细则
1、设备进场验收
随机文件必须包括下列资料:
(1)土建布置图;
(2)产品出厂合格证;
(3)门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)及缓冲器(如果有)的型式试验合格证书复印件。
(4)装箱单;
(5)安装、使用维护说明书;
(6)动力电路和安全电路的电报原理图;
(7)液压系统原理图。
设备零部件应与装箱单内容相符;设备外观不应存在明显的损坏。
2、土建交接检验:土建交接检验应符合规范第4.2节的规定。
3、液压系统
(1) 液压站站及液压顶升机构的安装必须按土建布置图进行。顶升机构必须安装牢固,缸体垂直度严禁大于0.4‰。
(2)液压管路应可靠联接,且无渗漏现象。
(3)液压泵站油位显示应清晰、准确。
(4)显示系统工作压力的压力表应清晰、准确。
4、导轨:导轨安装应符合规范第4.4节的规定。
5、门系统:门系统安装应符合规范第4.5节的规定。
6、轿厢:轿厢安装应符合规范第4.6节的规定。 |