惊心动魄-施工现场的质量安全问题

[复制链接]
11
发表于 2007-6-12 22:19:21 | 只看该作者
三楼的分析的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2007-8-3 14:50:36 | 只看该作者
这样的房子怎么住?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2007-8-9 23:01:09 | 只看该作者
一点小意见
本工程最大的问题在于安全文明施工;
钢管不得与竹杆混搭,如过要用竹子,也只能做辅助作用,不能与钢管主立杆连接做承力用。
其次在木工,装模尺寸不到位,多处变形走位。有影响结构功能的可能
砼工施工质量一般,柱头烂脚较为常见,但本图仅露筋,问题不大。
至于图4砌砖很明显为120墙,其中构造柱应为后浇,只需注意将柱筋及箍筋配齐即可。此处应是说明未留槎,问题也不是很大。
图11应为风钻处理过,所以箍筋主筋都弄断。
如果严格按规范分析,确实比较差,但相对来说,触目惊心还是有些勉强。。。。。。
电气我不懂,综上所述:版主你分析的太次了,座办公室的老爷吧o(∩_∩)o…哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2007-8-14 07:03:04 | 只看该作者
真危险啊 ,三楼分析得到位.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2007-8-15 10:14:50 | 只看该作者
问题不小啊...
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2007-8-15 10:27:56 | 只看该作者
理论结合实际  版主分析的比较透彻 豆腐渣工程就是这样产生的
回复 支持 反对

使用道具 举报