发表于 2007-5-15 09:07:14 | 只看该作者
同意10楼说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2007-5-18 11:02:48 | 只看该作者
强度够就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2007-5-21 22:16:24 | 只看该作者
施工时有一定的施工荷载,这是事实.但,结构设计计算时,考虑了活荷载并加了保证系数,所以,本人认为,只要砼强度达到规范要求,就可以拆模.因为,一般来说,施工荷载应小于设计考虑的活荷载.
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2007-5-23 17:55:19 | 只看该作者
同意.
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2007-5-24 07:35:53 | 只看该作者
主要考虑施工安全问题
按照规范砼强度达到一定值可以拆除,但要考虑设计承受的荷载问题,我们在二层施工有施工荷载:静荷载和动荷载,设计一般不考虑,故砼强度达到规范约定拆模板强度,最好在下层设支撑;
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2007-5-24 19:07:24 | 只看该作者

同意10楼的,因为安全考虑集中荷是否超过设计

回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2007-5-24 19:08:06 | 只看该作者
只要达到强度得80%就可以拆了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2007-5-26 19:48:15 | 只看该作者
严重同意十楼的说法。
对于什么时间拆模板,很多人存在着误区:以为达到规范规定的强度就可拆模,这其实是有前提条件 的。规范的前提条件是:没有上部荷载的情况下的折模条件。如果上部继续施工的话,下部模板的拆除要经过计算才能确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2007-6-4 11:54:21 | 只看该作者

荷载大小是关键!

正如上面多们朋友提到的,下面楼层是否支撑是由荷载大小和现层结构的强度决定的。所以是否支撑分为两种情况:
     1、下层的结构强度应该达到允许拆模的条件。
     2、下层结构拆模后的允许荷载能够承受上层的全部施工荷载。
能满足这两个条件的在现实施工中一般情况下都是不存在的!国家对这一问题没有专门的规定,但强度和承载能力原则是肯定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2007-6-10 07:29:28 | 只看该作者
二层结构梁板混凝土的强度能够承受以上荷载时可以拆除一层支撑
回复 支持 反对

使用道具 举报