< 0cm 0cm 0pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 180%">测量放线作业指导书<FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></P>
<P break-all; LINE-HEIGHT: 180%">测量放线由专人负责,作业人员必须持有上岗合格证方能上岗。<BR>测量放线所用器具必须按国家有关规定按期送检,经检定合格后方能使用。<BR>测量方法<BR>3.1控制线及轴线布设<BR>3.1.1根据提供相应红线点或坐标点测设出建筑物的平面控制桩(点),控制桩(点)数量依据建筑规模平面情况和现场条件确定。<BR>3.1.2将测设的控制点予以固定、保护,标注。保证不因地基下沉,振动或施工作业受影响。<BR>3.1.3当结构施工到一定位置时(一般为地下室顶板或±0.000处)将其引测到板上,作为上部结构控制线投测的依据。<BR>3.1.4根据各层投测出的控制线按施工图测放柱、墙中线和边线。施工放线的主要技术如下表所示:<BR>建筑物结构特征 测距相<BR>对误差 测角中<BR>误差<BR>) 根据起始水平面在施工水平面上测定高程中误差(mm)??(″) 在测站上测定高差中误差( 竖向传递轴线点误差<BR>(mm)<BR>金属结构、装配式钢筋砼结构、建筑物高度100~120m或跨度30~60m 1/20000 5 1 6 4<BR>15层房屋建筑物高度60~100m或跨度18~30m 1/10000 10 2 5 3<BR>5~15层房屋、建筑物高度15m或跨度6m以下 1/3000 30 3 3 2<BR>土木竖向整平 1/1000 45 10 - -<BR>注:1、对于具有两种以上特征的建筑物,应取其中要求高的中误差值;<BR>2、特殊要求的工程项目,应根据设计对限差的要求,确定其放样精度。<BR>3.1.5标高投测<BR>3.1.6根据甲方提供的高程式控制点,将标高引测到施工现场,且通视良好的控制桩上,作为构配件标高测放依据。<BR>3.1.7当收层结构完成后将标高投测到结构柱、墙面,一般设在转角处或长方向中部,且不少于两个点,上部各层依此点用卷尺量测。<BR>3.1.8各层标高测出后,不少于两个水准点,用水准仪进行校核,经调整后的标高,为该楼层的高程控制点。<BR>3.2每次测量放线之后应及时进行资料的完善,资料应做到准确、及时。<BR>3.3每次测量放线之后应办理工序交接记录。<o:p></o:p></P>