(1)、滑道安装要点
先清理0号块和1号块梁面,测量放样,设置硬木底座并垫平,
在支点处铺以硬杂木加强,由于梁面有横坡,侧桁架底需用不同厚度枕木调平,使主桁底梁处于同一水平面上,待枕木垫铺好后铺上钢轨,抄平、检查、测量定位,用枕木螺栓连接。
(2)、主桁架安装要点
纵向:先把已安装好支座的下弦梁放在轨道上并定位,然后拼装
挂篮。
横向:根据采用挂篮的形式,依次将横向联接杆连接。
(3)、轨道精度要求
顺桥向轨距偏差≤±10mm,横桥向支承点偏差≤±10mm,横梁安
装时控制偏差≤±10mm。
(三)、梁段施工
1、施工程序
每节梁板均按以下程序施工:
前移挂篮 调整挂篮 立端头模绑扎底板、腹板钢筋,安装预应力管道 装内模 测量复核 绑扎顶板钢筋,安装预应力管道 测量复核 浇筑砼 纵向预应力束 张拉、压浆 前移挂篮 下一梁段施工,重复上述过程。
2、模板安装要点
模板分为底模、外模、内模、端头模、边线模、安装要点如下:
(1)、底模,调节底模中线是安装模板的关键工序,否则将直接
影响成桥线型;
(2)、外模,外模平面位置由底模确定, 其标高由前吊杆调整
(3)、内模,内模平面位置由外模确定,关键是保证腹板的厚度,
其标高由前吊杆调整;
(4)、端头模,根据测量放样的梁段长度,确定端头模位置,要
点是必须预留搭接钢筋和纵向波纹管孔位;
(5)、边线模,即箱梁翼板的两边缘线模板,其位置由已浇筑梁
段的前边点和下一待浇梁段测量放样点确定,其线条必须满足设计曲线。
3、混凝土施工要点
(1)、浇筑前对支架、模板、钢筋等进行检查;
(2)、由高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,当超过2m高度时,应通过串筒等设施下落,串筒出料下落的混凝土堆积高度不宜超过1米;
(3)、为保证挂篮平衡,每箱梁上、下游腹板浇筑高差不准大于3米;
(4)、箱梁梁段浇筑混凝土时,应做到对称、均衡施工,按设计
要求控制悬臂两端混凝土浇筑进度,浇筑底板混凝土时,两端箱梁混凝土差值不超过1个底板数量;
(5)、严格控制箱梁断面尺寸,控制悬臂荷载,防止超重;为控制腹板混凝土厚度,在安装腹板模板时,腹板厚度较设计值小5mm,作为预留对拉螺栓伸长量,浇筑后达到设计厚度;
在浇筑箱梁底板和顶板混凝土时,预埋测量控制标记,控制浇筑厚度;
(6)、浇筑箱梁混凝土时,挂篮产生挠度,为避免挂篮下挠引起
新旧混凝土间产生裂缝,应从梁段前向后分层浇筑混凝土;
(7)、块件联接及块件分层浇筑的施工缝,应凿除表面的水泥砂
浆和松散层,凿毛时混凝土强度应达到:人工凿毛的2.0Mpa,风镐凿毛时10.0Mpa;
(8)、在已浇混凝土初凝前必须浇筑完上一层混凝土,否则应按施工缝处理;
(9)、混凝土应充分振捣和加强养生。
(四)、预应力张拉施工要点
1、预应力钢材的运输和保养
(1)、因施工周期较长,钢绞线需按施工计划分批进场,钢绞线场内存放期一般不超过半年;
(2)、预应力钢材应用枕木支垫,支垫高度不小于30cm,并采取必要的防雨遮盖措施;
(3)、精轧螺纹钢筋运输过程中要避免碰伤,在场内不得碰伤,钢筋堆放应搁置在枕木上,枕木间距不大于2米,防止其产生弯曲变形;
(4)、预应力钢材进场时应分批进行验收,取样试验,各项指标合格后方可使用;
2、预应力管道的制作和安装
(1)、波纹管在现场制作;
(2)、波纹管必须有足够刚度,所采用的钢带厚度不宜小于0.3mm;
(3)、预应力管道应顺直、按设计坐标安装,安装偏差不大于10mm,
每隔50~100cm设置定位钢筋一道,防止管道移位;
(4)、因预应力管道长、管道接头多,在施工时应注意管道接头
处理,接头应平顺,有凹陷的接头应修整平直,伸出梁体外的波纹管,应妥善保护,以免碰撞损伤。
3、预应力材料的安装
(1)、精轧钢筋下料前应进行外观检查,有明显弯折者不得使用, |
|