ZSZ.SG-15
郑州市市政工程总公司
作 业 指 导 书
材料试验取样方法及有关规定
编制: 日期:2003年 7 月 8 日
编制: 日期:2003年 7 月 8 日
编制: 日期:2003年 7 月 8 日
(一) 水泥试验
一、引用标准:GB175-99 GB1344-99 GB12958-99 GB50204-2002
二、取样方法:
取样应有代表性,散装水泥在卸料处或输送水泥运输机具上取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品,总量至少10kg。
三、抽检频率:
1、 以同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。
2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复检。
四、送检时间:使用前5天送检。
(二) 素土击实试验
一、引用标准: JTJ 051—93
二、取样方法: 取有代表性的土样用四分法缩分至30kg送检。
三、抽检频率: 同一种土送检一次。
四、送检时间:使用前6天送检。
(三) 建筑石灰
一、引用标准:JC/T 481-92 JC/T 479-92 JC/T 480-92
二、取样方法:
A、建筑生石灰
从每批物料的不同部位选取,取样点不少于25个,每个点的取样数量不少于2kg,缩分至4kg送检。
B、建筑生石灰粉:
1、散装生石灰粉:随机取样或使用自动取样器取样,缩分至3kg送检。
2、 袋装生石灰粉:应从本批产品中随机抽取10袋,样品总量不少于3kg。
C、建筑消石灰粉:
应从每批产品中随机抽取10袋,从每袋不同位置抽取100g样品,样品总量不少于1Kg。
三、抽检频率:每100吨送检一次,当不足100吨时,仍送检一次。
四、送检时间:材料使用前3天送样。
(四) 石灰稳定土及综合稳定土击实试验
一、 引用标准:JTJ051-93 JTJ034-2000
二、 取样方法:
1、 详见素土、石灰集料、水泥的取样方法。
2、 取样数量:
石灰稳定土:(1)石灰土:素土30Kg、石灰10 Kg。
(2)石灰碎石土:素土30 Kg、石灰10 Kg、碎石30 Kg。
综合稳定土:30K g、石灰10Kg、水泥5Kg。
三、 抽检频率:
同一种土,同一种灰、碎石和水泥送检一次。当土、灰、碎石、水泥有变化时重新送样。
四、 送检时间:材料使用前8天送检。
(五)水泥稳定碎石配比
一、 引用标准:JTJ014—97
二、 取样方法:
1、参照集料取样方法取样。
2、取样数量:中、粗粒水泥稳定土:每种集料各50 Kg、水泥10Kg。
三、 抽检频率:当水泥、集料有变化时重新送样。
四、 送检时间: 材料使用前8天送检。
(六)水泥或石灰稳定土及综合稳定土抗压试件
一、 引用标准 JTJ034-2000
二、 取样方法及抽检频率:
从拌和均匀的料中随机抽取试样,稳定细粒土,每一作业段或每2000m2制
作6个试块。稳定中粒土和粗粒土,每一作业段或每2000m2制作9个试块。
三、送检时间 :工地有养护条件情况下,提前2天送检,如工地没有养护条件,在拆模后第二天送试验室养护。
(七)水泥或石灰剂量的测定
一、 引用标准:JTJ034-2000
二、 取样方法:从拌和均匀的料堆中抽1Kg送检。
三、 抽检频率:每2000m2一次至少6个样品。
四、 送检时间:抽取样品不能超过2天送检。
(八)密度试验
一、 引用标准:JTJ034-2000
二、 取样方法:压实后用环刀(细粒土)抽检或用灌砂法(中、粗粒土)抽检。
三、 抽检频率:每一作业段或不超过2000m2检查6次以上。
(九)细集料试验
一、 引用标准: GB/T 14684—2001 JGJ52---92
二、 取样方法:抽取试样应从料堆自上而下,不同方向均匀选取8点抽取
40kg 缩分至20kg送检。
三、抽检频率:每一厂家400立方米或600吨为一批,抽样一组。
四、送检时间: 材料使用前3天送样。
(十)粗集料试验
一、 引用标准: GB/T14685—2001 JGJ53---92
二、 取样方法:抽取试样应从料堆自上而下,不同方向均匀选取15点抽取240kg缩分至120kg送检。
三、抽检频率:每一厂家400立方米或600吨为一批,抽样一组。
四、送检时间:材料使用前3天送样。
(十一)混凝土配合比
一、引用标准: JGJ 55—2000
二、取样方法:见水泥、细集料、粗集料取样方法。
1、水 泥: 40kg
2、粗骨料: 90kg
3、细骨料: 60kg
三、抽检频率:
每一工程(或构筑物),同一强度等级,同种类型,原材料应做一组配比,如水泥厂家或集料规格有变动时应重做配比。
四、送检时间:使用前9天送检。
(十二)混凝土强度试验
一、 引用标准:GB50204—2002
二、 取样方法:
1、用于检查结构构件混凝土质量(评定混凝土强度)的试件,应在混凝土的浇注地点随机取样制作。
2、用于确定结构构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工
期间临时负荷的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。
3、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的混凝土取样不应少于一次,留置组数根据实际需要确定。
三、 抽检频率:
1、每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。
2、每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。
3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不少于一次。
4、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
四、 送检时间:
1、用于标准养护的试件,如工地有养护条件,可在工地养护,在要求龄期前1~3天送检,如工地没有养护条件,在拆模后第二天送试验室养护。
2、用于同条件养护的试件的可在要求龄期前1-3天送检。
(十三)砂浆配合比
一、引用标准: JGJ 98—2000
二、取样方法:见水泥、细集料、建筑石灰的取样方法。
1、水 泥: 5kg
2、砂 子: 20kg
3、石 膏: 2kg
三、抽检频率:
每一工程(或构筑物)同一强度等级,同种类原材料,应
有一组配合比,如原材料有变动时应重新做配合比。
四、送检时间:使用前9天送检。
(十四)砂浆抗压试验
一、 引用标准: JGJ70—90 GB50203---2002
二、 取样方法: 取样时应在使用地点的砂浆送样车或搅拌机出料口,至少从3个不同部位集取(同盘砂浆只应制作一组试块)。
三、 送检时间:
1、工地有养护条件,可在工地养护,在试件要求龄期前1~3天送检。
2、工地没有养护条件,在拆模后第二天送实验室养护。
(十五)烧结普通砖
一、引用标准: GB/T 5101—1998 JC 466-92 GB/T 2542—92
二、取样方法:
用随机抽样法从外观质量检验合格后的样品中抽取10块送检。
三、抽检频率:
每一检验批为3.5万—15万块为一批,不足3.5万块按一批计。
四、送检时间: 材料使用前3天送检。
(十六)混凝土路面砖
一、引用标准:JC/T 446-2000
二、取样方法:
1、外观及规格尺寸质量检验的试件,在生产厂家成品堆中用随机抽样法随机抽取50块, 所取试样应具有代表性。
2、物理、力学性试验的试件,从规格尺寸及外观检验合格的试件中抽取10块(其中5块备用)试件的龄期以28天为准。
三、抽检频率:
混凝土路面砖应为同一类别,同一规格,同一等级,每20000块为一批,不足20000块,亦按一批计。
四、送检时间:送样须在龄期前1~3天。
(十七)片石
一、引用标准:JGJ53-92
二、取样方法:
用石材切割机切割成边长50mm的立方体,或用钻石机钻取直径与高度均为50mm的圆柱体,然后用磨光机把试件与压力机压板接触的两个面磨光并保持平行,取六个试件为一组。对明显有层理的岩石应制作二组,一组按层理与受力方向平行,另一组保持层理与受力方向垂直。
三、抽检频率:同一厂家800立方米为一批,不足800立方米亦按一批送检。
四、送检时间:材料使用前3天。
(十八)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
钢筋混凝土用余热处理钢筋
一、引用标准: GB13013-91 GB1499-1998 GB13014-91
GB228-1987 GB/T232-1999
二、取样方法:
1、取样数量: 拉伸试验2根, 弯曲试验2根
2、每批中任选两根钢筋切取,每根钢筋在距端头大于500mm处取一套试样(每套试样包括拉伸、弯曲试件各一根),拉力试件长度为400 —450mm; 冷弯试件长度约等于5d+150mm(d=钢筋直径)。
三、抽检频率及组批规则:
钢筋应按批进行检查和试验,每批重量不大于60吨,每批应由同一牌号,同一炉罐号,同一规格,同一交货状态的钢筋组成。允许由同一牌号,同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但每批不多于6个炉罐号,各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。
四、送检时间:材料使用前3天送检。
(十九)低碳钢热轧园盘条
一、引用标准: GB228-1987 GB/T232-1999 GB/T 701-1997
二:取样方法:
1、取样数量: 拉伸试验1根, 冷弯试验2根
2、每批中选不同盘条切取,每根钢筋在距端头大于500mm处取一套试样。
三、抽检频率及组批规则:
钢筋应按批进行检查和试验,每批重量不大于60吨,每批应由同一牌号,同一炉罐号,同一尺寸的盘条组成。允许由同一牌号的**钢(包括Q195)和B级钢,同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号的钢轧成的盘条组成混合批。但每批不得多于6个炉罐号,各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。
四:送检时间:材料使用前3天送检。
(二十)钢筋焊接
一、引用标准: JGJ 18—96 JGJ /T 27—2001 J140-2001
二、取样方法及抽检频率:
A、钢筋焊接骨架取样方法:
1、凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类型制品,且每200件作为一批,一周内不足200件的应按一批计算。
2、力学性能试验的试件,应从每批成品中切取。由几种钢筋直径组合的焊接骨架,应对每种组合作力学性能试验。
3、热扎钢筋的焊点应作抗剪试验,试件应为3件;冷拔低碳钢丝焊点除作抗剪试验外,尚应对较小钢丝作拉伸试验,试件应各为3件。
B、钢筋焊接网取样方法:
1、凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接网应视为同一类型制品,每批不
应大于30吨,或者每200件为一批,一周内不足30吨或200件,应按一批计算。
2、力学性能试验的试件应从成品中切取。
3、拉伸试验、弯曲试验试件数量应为纵向钢筋一个,横向钢筋一个。
C、钢筋闪光对焊接头取样方法:
1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头应按一批计算。
2、每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
D、钢筋电弧焊接头、钢筋电渣压力焊接头取样方法:以300个同接头形式、同钢筋级别的接头做为一批。
四、送检时间:使用前3天送检。 |
|