<>(1) 竖向支承采用GPZ(II)型盆式橡胶支座。
(2) 横向支承由主桥锚墩及边墩处设置侧向限位块。
5.2.7 伸缩缝
在每个墩台处(除8、11号桥墩外),梁与梁、梁与台靠背纵桥向之间相对于桥跨分孔线两侧对称设置3cm的伸缩缝;在8、11号桥墩处主桥侧为9cm缝宽,引桥侧为3 cm缝宽。在8、11号桥墩处各设置一道大位移160型伸缩缝,其余均为80型伸缩缝。
5.2.8 桥面铺装
桥面铺装层为10.5cm沥青混凝土铺装和5cm钢筋混凝土铺装(C40),两者之间设桥面防水层。
5.2.9 接地防雷系统
5.2.9.1 塔顶安装一座主动式早期预放电避雷针。
5.2.9.2 在上部结构内设置接地钢筋,通过塔内主筋及墩身钢筋与桩内接地引下线贯通。全桥金属部件接通,形成等电位系统。</P><P>六. 主要材料及标准
6.1 混凝土:
主桥及引桥箱梁均采用C50级混凝土;主塔采用C50级混凝土;主墩墩身采用C40级混凝土;其余桥墩立柱和桥台采用C30级混凝土;主墩承台采用C30级混凝土,其它承台采用C25级混凝土;钻孔桩均采用水下强度为C25级的混凝土。混凝土技术标准必须符合JTJ023-85和JTJ041-89有关规定。
6.2 I、II级普通钢筋,技术标准必须符合GB13013-91和GB1499-98的有关规定。
6.3 钢板、型钢采用Q235-A钢,技术标准必须符合(GB/T700-88)的有关规定,预埋索管采用无缝钢管,技术标准必须符合(GB/T8162-87)的有关规定;选用的焊接材料应符合(GB10045-88)或(GB5117-95)的要求,并与桥梁采用的钢材材质和强度相适应。
6.4 预应力钢筋采用φ32高强精轧螺纹粗钢筋,技术标准须符合《预应力高强螺纹粗钢筋设计施工暂行规定》(交通部公路规划设计院编)。
6.5 预应力钢绞线采用φj15.20高强度低松弛钢绞线(标准强度1860MPa),技术标准必须符合国标《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-95)。配套锚具必须采用技术标准符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-93)规定的I类夹片式群锚锚具。
6.6 本桥斜拉索采用热挤聚乙烯高强平行钢丝拉索,拉索钢丝采用φ7镀锌高强钢丝。拉索的技术要求须符合GB/T18365-2001《斜拉桥热挤聚乙烯高强钢丝拉索技术要求》。
6.7 重混凝土(铁矿石混凝土)配制:
等级 水灰比 每m3水泥用量 每m3水用量 细骨料 粗骨料 外加剂 塌落度mm 容重kg/m3 标准养护7天抗压强度MPa
铁钢砂 铁精砂 铁钢砂 铁精砂
5-0.5 5-0.5 25-10 10-5 20-5 CE-I
C20 0.6 383 230 855 700 468 563 574 34kg/m3 119 3520 17.3
注:1。铁钢砂(红色三氧化二铁矿石)。
2.铁精砂(黑色四氧化三铁矿石)。</P><P>
七. 施工说明
7.1 总则
7.1.1 桥梁施工须遵循《公路工程桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000),本施工说明只对施工规范未说明的部分和施工中有特殊要求部分作出说明。
7.1.2 对于《公路工程桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)及本说明都未涉及的部分,可参照国家已批准的有关现行规范及标准进行操作。
7.1.3 《公路工程桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)以下简称施工规范,除特殊说明外,按此惯例。
7.1.4 桥梁工程的质量检验与评定标准须执行《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98),以及国家已批准的有关标准。
7.1.5 各种材料成品及半成品质量均应进行检验和按规定进行抽样试验,并有自检报告。凡厂家供货的每批材料,都必须有厂家提供的质量保证书和质检合格书。</P><P>7.2 桥位放样施工
7.2.1 桥梁墩台基础施工放样以施工图中所标注的桥跨分孔线与设计道路中心线的交点里程桩号为基准点,桥跨分孔线为设计道路中心线的法线。调整纵桥向的基础合心偏心距;定出横桥向距离、墩台平面尺寸。基础合心点纵桥向偏心距以里程前进方向为“+”,相反方向为“-”。
7.2.2 基准点的放样须里程桩号与坐标双控。
7.2.3 施工放样过程中须注意桥跨分孔线、墩柱中心线和基础合心三者的关系。
7.2.4 在进行基础以上部分施工前,须对上、下部结构的各特征点标高进行核对,特别是衔接部位的标高。所采用水准点宜采用相邻路基施工控制高程用水准点,或与路基施工用水准点进行联测或相互校核,以免出现路、桥高程错位。</P><P>7.3 桩基础施工
7.3.1 钻孔灌注桩施工放样,单桩中心偏差不大于50mm,群桩中心偏差不大于100mm。桩尖沉垫厚度宜不大于100mm。孔径不小于设计直径。
7.3.2 按施工图中要求设置声测管。
7.3.3 钻孔至设计深度后,须进行成孔质量检查,内容包括:孔壁形状(孔径)、孔深、垂直度、孔底沉渣。
7. 3。4如被检测桩的孔径、垂直度、孔壁稳定和回淤等现场实测指标不符合规范和设计特殊时,应查出原因,及时采取补救措施,便于今后改进施工工艺。
7. 3。5钢筋笼在制作安装运输过程中应采取措施防止产生不可恢复的变形,并设置保护层垫块。吊装入孔时不得碰撞孔壁,灌注混凝土时应采取措施固定其垂直位置。
7. 3。6 成桩后应进行成桩质量检验。
(1) 对设有声测管的基桩用声波透射法检验桩身混凝土质量和强度,并按《基桩高应变动力检测规程》JGJ106-97,检测单桩承载力。
(2) 其余桩基按《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95进行桩身混凝土结构完整性检测。
(3) 检测完毕后需向建设方、施工监理、设计方提交一份符合《规程》要求的;内容包括检测数据、测试手段和方法、分析结果、结论(明确被测桩质量等级)和建议(能否用于工程桩)的《桩身混凝土质量评价和基桩承载力判断》报告。
7.3.7 Y京杭运河桥试桩
(1) 由建设方邀请第三方分别在钻孔桩施工的成孔和成桩后及时进行检测。
(2) 基桩开钻前,在河西岸选试桩一根,试桩方式可有两种。其一,单独择地进行试桩;其二,结合工程桩进行试桩。设计推荐后者,每处可节省四根锚桩,但用作试桩的承台、相邻桩间距、桩内配筋需作相应调整。建议试桩在河西岸环外8号引桥桥墩和主桥主墩承台中进行。具体事宜将会同建设方、施工监理、施工单位共同协商后决定。
(3) 试桩目的在于验证地基实际单桩承载力、校核设计荷载,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。
(4) 单桩静载(压)试验方式、方法按施工规范中附录B有关操作步骤和要求进行。为保证试桩数据具有代表性,必须控制成桩充盈系数A值( 1<A<1.3)。