收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 302|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

物料提升机(龙门架、井字架)安装方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-8-15 14:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物料提升机(龙门架、井字架)安装方案

   一、安装措施

    1、参加安装和拆卸的作业人员,必须经过建筑安全管理部门的专业技术培训,领取安装许可证,掌握熟练的操作技能。

    2、安装与拆卸必须按使用安装说明书有关规定进行。

    3、参加作业人员必须设专人指挥,信号统一。

    4、梯笼顶部操作按扭者必须经专业技术培训过的熟练技工操作。

    5、在施工现场规划出安全作业区,并设明显标志,设专人负责禁止他人入内。

    6、进入施工现场的作业人员必须戴安全帽,高空作业必须系安全带。

    7、工作前要检查所用的钢丝绳、麻绳、吊环、卡环等索具设备是否完好,并符合要求。

    8、禁止任何人在吊起的物件下方停留或穿行、吊起的重物不要在空中长久停留。

    9、六级以上风天、雨天、雾天等恶劣气候必须停止高空作业。

    10、严禁酒后作业,患病(有心脏病的人)高空作业。

    二、安装前准备工作

    1、确定升降机外笼离建筑物的距离。

    2、根据使用安装说明书要求设计、制作基础。完成的基础表面必须平整。(附基础计算资料一套)。

    3、电源必须配备一个专供升降机使用的电源箱。

    4、使用汽车吊配合安装和运输。

    三、升降机的安装

    l、将底笼拼装好,吊装在基础上就位,把外笼框找平、找正,固定好地脚螺栓,测量导轨架的垂直度,调整偏差≯l/2000。

    2、检查器齿轮和变速箱齿轮与齿条顶间隙是否在1.3~1.7毫米之间,调整手动制动器楔块与井架管壁之间的间隙保持在3~3.5毫米。

    3、装上配重铁在高地面基础45厘米以上用木方架起。

    4、进行电器联接,做好接零和避雷保护,避雷装置,接地电阻≯10Ω。由电工对保险装置进行效果测量。

    5、安装好电缆和电缆笼,把驾驶室里操作盘上转换开关拨到组装挡上,达到在梯笼顶上操作的目的。

    6、检查吊装运行的方向是否与指示方向一致,如一致方可运行,每加高一节井架,梯笼也随着升高,同时安装联接支撑架和立管柱。

    7、支撑架在第四节井字架下端,安装上第一个2#支撑架,再在此支架上方160~300毫米处安装第一个l#支撑架,同时接高Ф51和Ф76立管柱,并与支撑架和建筑物联接好。

    8、接至要求高度后,装上天轮组,将梯笼升高使笼顶离天轮l.5米左右位置,放下钢丝绳,下端与配重用卡子固定好。

    9、全面检查和调整各限位开关及电器控制,确认一切完好后进行各项试验和验收。

    拆卸顺序与安装顺序是一个相反的过程,其它方面的要求同安装要求一致。