<> 悬挑卸料平台计算书</P>
<P> 计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、<BR> 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)等规范。<BR> 悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。<BR> 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。</P>
<P> 一、参数信息:</P>
<P> 1.荷载参数<BR> 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35;<BR> 栏杆、挡杆类别:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11;<BR> 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。</P>
<P> 2.悬挑参数<BR> 内侧钢绳与墙的距离(m):2.50,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):0.80;<BR> 上部拉绳点与墙支点的距离(m):5.00;<BR> 钢丝绳安全系数K:10.00,计算条件:铰支;<BR> 预埋件的直径(mm):20.00。</P>
<P> 3.水平支撑梁<BR> 主梁槽钢型号:16a号槽钢槽口水平[ ;<BR> 次梁槽钢型号:10号槽钢槽口水平[ ;<BR> 次梁槽钢距(m):0.40,最近次梁与墙的最大允许距离(m):0.20。</P>
<P> 4.卸料平台参数<BR> 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):3.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):3.00;<BR> 计算宽度(m):3.00。</P>
<P> 二、次梁的计算:</P>
<P> 次梁选择10号槽钢槽口水平[,间距0.40m,其截面特性为:<BR> 面积A=12.74cm2,惯性距Ix=198.30cm4,转动惯量Wx=39.70cm3,回转半径ix=3.95cm,<BR> 截面尺寸:b=48.0mm,h=100.0mm,t=8.5mm。</P>
<P> 1.荷载计算<BR> (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2;<BR> Q1 = 0.35× 0.40= 0.14kN/m;</P>
<P> (2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载:<BR> Q2 = 10.00/ 3.50/ 3.00× 0.40= 0.38kN/m;</P>
<P> (3)槽钢自重荷载 Q3= 0.10kN/m;<BR> 经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.14+0.38+0.10) = 0.74kN;</P>
<P> 经计算得到,活荷载计算值 P = 1.4× 2.00× 0.40× 3.00= 3.36kN。</P>
<P> 2.内力计算<BR> 内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下:</P>
<P> 最大弯矩M的计算公式为:<BR> </P>
<P> 经计算得到,活荷载计算值 M = 0.74×3.002/8+3.36×3.00/4=3.36kN.m。 </P>
<P> 3.抗弯强度计算</P>
<P> <BR> 其中 γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;<BR> [f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;<BR> 经过计算得到强度 σ =3.36×103/(1.05×39.70)=80.50N/mm2;<BR> 次梁槽钢的抗弯强度计算 σ < [f],满足要求!</P>
<P> 4.整体稳定性计算</P>
<P> <BR> 其中,φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:</P>
<P> <BR> 经过计算得到 φb=570×8.50×48.00×235/(3.00×100.00×235.0)=0.78;<BR> 由于 φb大于0.6,按照下面公式计算:<BR> <BR> 得到 φb=0.706;<BR> 经过计算得到强度 σ=3.36×103/(0.706×39.700)=119.68N/mm2;<BR> 次梁槽钢的稳定性计算 σ< [f],满足要求!</P>
<P> 三、主梁的计算:</P>
<P> 根据现场实际情况和一般做法,卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。<BR> 主梁选择16a号槽钢槽口水平[,其截面特性为: <BR> 面积A=21.95cm2,惯性距Ix=866.20cm4,转动惯量Wx=108.30cm3,回转半径ix=6.28cm;<BR> 截面尺寸,b=63.00mm,h=160.00mm,t=10.0mm;</P>
<P> 1.荷载计算<BR> (1)栏杆与挡脚手板自重标准值:本例采用栏杆冲压钢,标准值为0.11kN/m;<BR> Q1 = 0.11kN/m;</P>
<P> (2)槽钢自重荷载 Q2=0.17kN/m <BR> 经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.11+0.17) = 0.33kN/m </P>
<P> 经计算得到,次梁集中荷载取次梁支座力 P = (0.74×3.00+3.36)/2=2.79kN </P>
<P> 2.内力计算 <BR> 卸料平台的主梁按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算。<BR> <BR> 悬挑卸料平台示意图<BR> <BR> 悬挑卸料平台水平钢梁计算简图<BR> 经过连续梁的计算得到: </P>
<P> <BR> 悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN) <BR> <BR> 悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN.m) <BR> <BR> 悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm) <BR> R[1] = 15.100 kN; <BR> R[2] = 14.013 kN。 </P>
<P> 最大支座反力为 Rmax=15.100kN.m;<BR> 最大弯矩 Mmax=9.745kN.m;<BR> 最大挠度 V=5.953mm。</P>
<P> 3.抗弯强度计算</P>
<P> <BR> 其中 x -- 截面塑性发展系数,取1.05;<BR> [f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;<BR> 经过计算得到强度 σ=9.75×106/1.05/108300.0+9.97×103/2195.000=90.241N/mm2;</P>
<P> 主梁的抗弯计算强度 90.241小于[f]=205.00,满足要求!<BR> 4.整体稳定性计算<BR> </P>
<P> 其中 φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:</P>
<P> <BR> 经过计算得到 φb=570×10.0×63.0×235/(3500.0×160.0×235.0)=0.641;<BR> 由于 φb大于0.6,按照下面公式计算:<BR> <BR> 计算得到 φb=0.630;<BR> 经过计算得到强度 σ=9.75×106/(0.630×108300.00)=142.78N/mm2;<BR> 主梁槽钢的稳定性计算 σ=142.78 < [f]=205.00,满足要求!</P>
<P> 四、钢丝拉绳的内力计算:</P>
<P> <BR> 水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算,<BR> 其中RUicosθi为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。</P>
<P> 各支点的支撑力: RCi=RUisinθi;<BR> 根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为:<BR> RU1=18.09kN;</P>
<P> 五、钢丝拉绳的强度计算:</P>
<P> 钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算,为18.09kN;</P>
<P> 如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:<BR> <BR> 其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);<BR> Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);<BR> 计算中可以近似计算Fg=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);<BR> α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;<BR> K -- 钢丝绳使用安全系数。<BR> 计算中[Fg]取18.092kN,α=0.820,K=10.000,得到:d=21.0mm。</P>
<P> 钢丝绳最小直径必须大于22.000mm才能满足要求!</P>
<P> 六、钢丝拉绳吊环的强度计算:</P>
<P> 钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N为:<BR> N=RU=18091.918N。</P>
<P> 钢板处吊环强度计算公式为:<BR> </P>
<P> 其中, [f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8,<BR> 在物件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的。吊环的应力不应大于50N/mm2,<BR> [f] = 50.0N/mm2;<BR> 所需要的吊环最小直径 D=[18091.9×4/(3.142×50.00×2)]1/2=21.5mm。</P>
<P> 七、操作平台安全要求:</P>
<P> 1.卸料平台的上部位结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;<BR> 2.斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设置前后两道,并进行相应的受力计算;<BR> 3.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加 <BR> 补软垫物,平台外口应略高于内口;<BR> 4.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏;<BR> 5.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩;<BR> 6.钢丝绳与水平钢梁的夹角最好在45-60度;<BR> 7.卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,<BR> 焊缝脱焊应及时修复;<BR> 8.操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,<BR> 配专人监督。</P>
|
|