收藏本站
设为首页收藏本站

【天端--工程在线】

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1740|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[讨论]消防设计缺陷实例

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-4-4 21:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<FONT size=2>消防设计缺陷百例<BR><BR>火灾自动报警系统 <BR><BR>1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 <BR><BR>2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 <BR><BR>3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 <BR><BR>4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。 <BR><BR>5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 <BR><BR>6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) <BR><BR>7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 <BR><BR>8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 <BR><BR>规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 <BR><BR>9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 <BR><BR>10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 <BR><BR>11、 在较多工程设计中一些设备间未设置对讲电话。 <BR><BR>12、 消防联动逻辑编制混乱 <BR><BR>原因: <BR>1)有些设计人员对消防联动逻辑的理解不正确。表现为:水流指示器与火灾探测器及压力开关与门报警后才启动喷淋泵;消火栓按钮及火灾探测器与门报警后启动消防泵;手动报警按钮及火灾探测器与门报警后启动卷帘门,如此等等,不一而足。而GB50166-92《火灾自动报警系统安装验规范》条文说明中详细阐明联动逻辑关系。 <BR>(1)报警信号:一个探测器报警、水流指示器报警等。 <BR>(2)报警确认信号:最可靠的确认是人工确认,也可以用电视监控。在系统设计上,一般用两组探测器或两种不同类别的火灾探测器同时报警后的"与"门信号作为"火灾的确认"方法,条文中的"火灾报警后",是指一个探测器或一个回路探测器报警。"火灾确认后",是指两个探测器报警的"与"门信号发出后。 <BR><BR>(3)卷帘门的控制 <BR>对于疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序控制下降: <BR><BR>a)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m; <BR>b)感温探测器动作后,卷帘下降到底; <BR>用于防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。 <BR><BR>2)对联动控制系统的布线方式概念不清 <BR><BR>消防报警系统与消防联动系统有两种常用的接线方式。 <BR><BR>(1)是消防报警系统与消防联动系统合二为一,即在同一回路中既有火灾报警探测器,也有联动消防设施动作的输出模块; <BR><BR>(2)是两系统各自独立,报警回路仅有报警探测器和接受信号的输入模块,而联动回路均为输出模块。 <BR><BR>3)对联动控制系统中的"手动"理解不透 <BR><BR>《火灾自动报警设计规范》(GBJ-50116-98),要求消防设施,如消防水泵、喷洒水泵、防排烟风机(包括正压风机)除具有上述的功能外还应有硬接线。即在消防设施与消防控制 室之间除消防联动控制总线外,还应单设非编码控制线。 <BR><BR>4)各设计院防火自审小组的组长或总工程师对消防水、电、暖的施工图未作综合审核。 <BR><BR>消防电气系统 <BR><BR>1. 在一级负荷的供电系统中,二路独立供电的高压单元回路,任一回路故障,其高压侧母联开关应联锁投入,而绝大多数设计此开关均为手动。 <BR><BR>2. 当一路高压供电而另一路为自备发电机供电的一级负荷系统,当市电高压故障,而自备发电机往往只能靠手动投入到低压侧母线供电,这样就延误了供电时间。 <BR><BR>3. 消防设备电源箱为双路供电,变电所仅一路高压供电,另一路为自备发电机供电,发电机是通过双投刀开关接入低压母线的。 以上3点除对一级负荷的理解有关外,更主要的是,当地供电部门怕影响配电网接线,危及配电网的安全,以及造成自备发电机非同期合闸等。 <BR><BR>4. 一类高层建筑自备发电,应设有自动启动装置,并能在30s内供电,但多数发电机未设电压监视装置,故只能靠手动启动。这主要是变电所及发电机未设计必要的自动联锁装置,更主要的是一些供电部门不同意自投供电。 <BR><BR>5. 有些控制箱未设计在消防控制室直接手动启动的引出端子及相应设备。这主要是因设计人员未设计原理图,同时对重要消防设备应设置直接手动控制装置理解不深所致。 <BR><BR>6. 有的消防备泵为消火栓系统及喷淋系统共用,致使备泵不能根据系统故障,自行选择投入运行。这些消防给水专业沟通不够及对规范的理解有关。 <BR><BR>7. 一些控制箱未按《建筑电气安装工程图集》推荐的标准选型而选用老式的XJ01-1控制箱,致使主泵故障,只能去水泵房现场启动备泵。 <BR><BR>8. 消防控制室无法监视重要消防设施的供电电源,因为消防控制箱未设计电源监视装置。 <BR><BR>9. 有的重要消防供电回路开关不具备选择性,当启动消防泵时,因启动电流大,控制箱自动开关未跳闸,反而越级跳到电源侧或配电室低压母线侧。当选择标准控制箱时,未很好校核供电系统及自动开关的动作电流(或灵敏度),很易产生负荷倒动作电流大于首端电流,而越级跳闸。 <BR><BR>10. 水泵、防排烟风机,消防电梯等设备,其供电线路未选用耐火型电缆。 <BR><BR>11. 楼梯间集中供电的疏散照明灯,在火灾时不能自动点亮。 <BR><BR>12. 在火灾时继续工作的场所(如配电室、水泵房等)应急照明时间不够,且照度低</FONT><BR>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
2
发表于 2006-4-19 09:08:17 | 只看该作者
美女你QQ、MSN、PoPo、UC、雅虎通、全球通 号码是多少啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

特别声明:本站资料全部来自互联网和网站会员上传,若侵犯作者权益请与本站联系,我们将在24小时内删除!
管理员:〖快乐小屋〗 QQ:273469910 邮箱:273469910@qq.com

QQ|Archiver|手机版|【天端--工程在线】    

GMT+8, 2024-11-10 16:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表